Датчик температуры нужен с выходом 4-20ма.
Выбирайте
http://www.owen.ru/catalog/69960055
Нафиг.Да и по логике, видимо не совсем понятно описал,
срабатывает комнатный датчик температуры у него два типа контакта (сухой и выход 220). Далее устройство (ПР200?) получает на вход сигнал и проверяет время. Если попадает в заданные период, включает трехфазный контактор и ждет подъем температуры с другого датчика (желательно своего от овен). Как только на датчике 60 градусов - выключает контактор. Температура упала на 5 градусов, опять включает. Цикл повторяется до тех пор пока не пропал сигнал от комнатного датчика температуры или не закончился разрешенный интервал времени.
Сделать сначала простое PID регулирование температуры котла. (1 датчик на котле из модели 035, 045, 145)
Потом программу управления расширите до регулировки по температуре в комнате. (+ датчик температуры в комнате модели 125)
Потом сделаете погодозависимое регулирование. (+ датчик уличной температуры модели 125)
к ПР200 можно подключить 4 датчика.Я туповат в электронике и буду благодарен если вы простым языком подскажите какая модель овена нужна и какой датчик. Если это возможно, хотелось бы иметь запас на три датчика температуры и несколько выходов чтобы потом подключить управление насосами и сравнивать температуру на улице.
Модель ПР200 - ПР200-24.1.1.0 (220 вольт в управлении - моветон).
Контактор у вас уже есть, ещё пару ТТР HD4025.LA на радиаторах (если щёлканье контактора раздражает по ночам).
3 датчика температуры с выходом 4-20ма.
2 блока питания ~15вт 24в.
блок сетевого фильтра ОВЕН БСФ-0,6.