Тема: Система диспетчеризации. Помогите новичку.

  1. #1

    По умолчанию Система диспетчеризации. Помогите новичку.

    Добрый день Уважаемые!
    Впервые сталкиваюсь с разработкой систем диспетчирезации.
    Есть задача:
    Около 1000 точек, на каждой из них думаю ставить ПР Овен+ GPRS модем
    контролировать 10-15 дискретных каналов каждой точки.
    Время опроса около 5 мин.
    В идеале состояние всех ПР принимать диспетчеру в базу данных Access. И автоматический дозвон на мобильный номер. В противном случае поставлю GSM модем и будет рассылка смс.
    Так, вот интересует какое оборудование и ПО должно стоять со стороны диспетчера. ?
    Как связать ПР и аксесс?
    Как реализовать автодозвон?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,511

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Matveev Посмотреть сообщение
    Добрый день Уважаемые!
    Впервые сталкиваюсь с разработкой систем диспетчирезации.
    Есть задача:
    Около 1000 точек, на каждой из них думаю ставить ПР Овен+ GPRS модем
    контролировать 10-15 дискретных каналов каждой точки.
    Время опроса около 5 мин.
    В идеале состояние всех ПР принимать диспетчеру в базу данных Access. И автоматический дозвон на мобильный номер. В противном случае поставлю GSM модем и будет рассылка смс.
    Так, вот интересует какое оборудование и ПО должно стоять со стороны диспетчера. ?
    Как связать ПР и аксесс?
    Как реализовать автодозвон?
    С ПР такую задачу не решить.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    Можно решить и с ПР, но должны быть не модемы, а 3G роутеры и постоянное присутствие роутера в сети (оператора и VPN канал), тогда рассылка СМС средствами скада, работа с базами данных тоже на ней.
    Например подойдет Radiofid например такой или аналоги http://radiofid.ru/catalog/besprovod...-edge-gprs-3g/
    Опрос ПР через 485 интерфейс в modbus. (модификация модема есть с 485 интерфейсом). Связка Роутер-ПР-МИ485-ПР. Скада по выбору для поставленной задачи.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    melky а есть, согласно задаче, ПР с пятнадцатью входами?

    может ли МИ-шка преобразовать сигнал из последовательного в TCP, к тому же в задании про неё не упоминается, а Вы еще подталкиваете комп к пр-ке поставить. На этот вопрос есть один ответ, так не получится
    Последний раз редактировалось capzap; 24.10.2014 в 10:02.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    В таком случае применим ПЛК
    И получим ПЛК+ модем=> ПК со скадой + gsm модем для отправки смс?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    capzap есть ли ПР на 15 входов ?, надо у Rovki спросить ну либо применять другие реле, например Zelio, есть 16 входов.
    МИшке не надо преобразовывать в ТСР, роутер имеет RS485 интерфейс.

    Можно применить moxa безкорпусную и получим сразу TCP.

    Речь о том, что задача РЕШАЕМА на ПР, Тут смотреть надо по цене, вполне возможно что ПЛК110-30 + уже любой модем, управляемый ПЛК может оказаться дешевле. В любом случае ПЛК или ПР не смогут работать напрямую с Access

    Правда мое мнение, что модемы ОВЕН уже прошлый век, имхо. Им недостает возможности быть vpn клиентами, кроме отправки СМС. Если бы он имел свои мозги, держал бы канал vpn, имел бы порт Ethernet для прямого подключения ПЛК, либо нескольких ПЛК через хаб и ПЛК через него мог отправлять СМС. Вот это была бы сильная штука, а так... в топку
    Последний раз редактировалось melky; 24.10.2014 в 12:42.

  7. #7

    По умолчанию

    Правильно ли я понял, что Вы планируете создать систему из 1000 узлов, в каждом из которых необходимо автоматизировать небольшой тех.процесс на 15 точек. И с этих 1000 точек собирать данные на центральный диспетчерский пункт?

    Если все так, то надо продумать концепцию создания такой сети. Каналы опроса. 5 минут для 1000 узлов в сетях GSM та еще задача - и качество сети, и стоимость, и возможность получения сим карт со статическим IP (ну или поддержка DNS серверов)...
    Есть ли возможность использования LAN WAN сетей?
    Какая софтина будет на верхнем уровне?
    Надо собирать только значение 15 сигналов, или архив, при пропадании связи, или еще что-то...
    Нужен ли инициативных выход с узла на связь, или скажем посылка смс в случае аварии...?

    А выбрать контроллер - самое простое:
    ПЛК100 + GSM модем ПМ01 (или другой)
    ПЛК110 + GSM
    ПЛК323 со встроенным GSM модемом. Специальный контроллер для диспетчеризации. С поддержкой vpn, ssl.

    Ну и надо бы понять что надо делать контроллеру непосредственно на узле.

    Ну и главный вопрос - Вы сами будете всю систему разворачивать?

    Если нужна будет помощь в подборе оборудования и партнера, который сможет такую систему развернуть - пишите мне или на support.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 24.10.2014 в 12:46.

  8. #8

    По умолчанию

    По сути, можно завязать 15 каналов в общий сигнал тревоги и отправлять диспетчеру только тревогу.

    Возможности подключится LAN WAN сетям нету.
    На верхнем уровне предполагаю скаду Овен связать а существующей БД Аксесс.
    В случае аварии хорошо было бы автоматический дозвон на мобильный. Но можно и смс оповещение.

    Контроллер на узле интегрируется в существующ. релейную схему и по дискретным вход. контролирует аварию системы. Которую отправляет диспетчеру . Откуда ведется или прозвон или рассылка смс.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    скаду Овен?
    и почем?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    Если сбор 15 сигналов тревоги будет средствами ПР, ПЛК, то смысл их объединять в один для скады ? (объеденить можно послав word запакованный и разобрать на стороне скады ху из ху) Вот если релейная схема, тогда понятно объединение... а если ПР, ПЛК тогда не очень.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите новичку
    от XanderCage в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 20:53
  2. Помогите новичку
    от RAzov112 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 09:25
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:22
  4. система диспетчеризации
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 06:43
  5. Система диспетчеризации
    от Flomaster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 12:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •