Тема: Выходят из строя датчики давления ПД100

  1. #21

    По умолчанию

    Имеется датчик ПД100-ДИВ, который измеряет в т. ч. вакуум, пределы измерения 0,25 ... - 0,1 МПа. При небольшом выходе за пределы -0,1 МПа то есть -0,11 начинает выдавать неадекватные огромные цифры, такое ощущение что в датчике что то обрывается. Это нормально или такого быть не должно?

    Спасибо.

  2. #22

    По умолчанию

    Ток какой? Может, это сигнал аварии.

  3. #23

    По умолчанию

    Погружной датчик ПД100-ДГ0,04-137-1,0.5 куплен осенью 2017 г.
    Проверил сразу. Врал на 4 мм.
    После установки в бак отградуировал вторичный прибор ТРМ201 в м3. Проработал три месяца нормально. Затем начал занижать показания. Бак был пустой всё лето этого года, т.е. датчик был "сухой". Сегодня включили систему. Показания занижены на 2 м3. Подстроил смещением характеристики ТРМ201.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ток какой? Может, это сигнал аварии.
    Ток не замеряли. А вот про сигнал аварии хотел узнать. То есть при выходе за предел такой датчик действительно выдает сигнал аварии?

  5. #25

    По умолчанию

    На дворе 2020 год, а проблема осталась, купил 6 датчиков ПД100 из них 1 сразу был бракованный, еще один через неделю вышел из строя, а еще через 2 недели уже третий датчик вышел из строя. И у всех есть проблема в том, что при выходе за диапазон измерения выдается аварийный сигнал.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekseydav Посмотреть сообщение
    На дворе 2020 год, а проблема осталась, купил 6 датчиков ПД100 из них 1 сразу был бракованный, еще один через неделю вышел из строя, а еще через 2 недели уже третий датчик вышел из строя. И у всех есть проблема в том, что при выходе за диапазон измерения выдается аварийный сигнал.
    Добрый день.
    Пришлите, пожалуйста, серийные номера датчиков и полные маркировки на почту a.kolerov@owen.ru, а также на support@owen.ru.
    К письму можете приложить ссылку на эту ветку форума.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nordth Посмотреть сообщение
    Имеется датчик ПД100-ДИВ, который измеряет в т. ч. вакуум, пределы измерения 0,25 ... - 0,1 МПа. При небольшом выходе за пределы -0,1 МПа то есть -0,11 начинает выдавать неадекватные огромные цифры, такое ощущение что в датчике что то обрывается. Это нормально или такого быть не должно?

    Спасибо.
    А какой ток при аварии?
    И как Вы получили разряжение ниже минус 0,1МПа?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Вышел из строя ПЧВ
    от Tempest в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 15:17
  2. Датчики давления ПД100 с открытой мембраной
    от RomAl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 14:33
  3. Вышел из строя? ПЛК110-32
    от leonVl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 05:21
  4. выход из строя мву8
    от Alor в разделе Мх110
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 22:55
  5. Датчики давления ПД100-ДИ1,6
    от Vitor в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 20:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •