конкретно, спрашиваю:
есть контроллер с питанием от 220 (это важно) у него есть клемма "0" и пусть клемма "1"
у меня есть БП 24В и есть датчик трехпроводный PNP (питание +24, питание -24, сигнал (иногда появляется +24в ))))
как это все скоммутировать, чтобы контроллер воспринимал сигнал с датчика)
???
Дружище ))))))) датчик живой и работает.
P.S. дураком, плиз, меня не нужно обзывать. И если есть возможность отвечайте, плиз, конкретно, - я просил схему.
Будет схема, я даже готов видео сделать, как ваша схема работает.
Ю а велкам
Эти схемы есть на диске в комплекте
Вот так должно быть.
Всё можно подключить, только Вам нужна не клемма "0", а клемма "S/S" (обычно это контакты № 3 и 4). Для Вашего датчика на "S/S" надо подать "плюс 24 В" от того источника, что запитывает датчик.
Удачи!
PS. Таки да, для ПЛК-100 контакты № 3 и 4 обозначены как "0", это для ПЛК-110 обозначение "S/S"
Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.11.2014 в 07:21.