Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Падение напряжения на силовых клемах ТТР HD 1022.10U

  1. #1

    По умолчанию Падение напряжения на силовых клемах ТТР HD 1022.10U

    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации: Мощность тэна (сопротивление 50 Ом ) регулируется ТТР HD 1022.10U и ПЛК 160 Y L. При выходе ПИД регулятора 100 % на управление ТТР подается 10.2 V. Напряжения силовой сети 230 V. При этом на силовых клеммах ТТР падение напряжения в 27 V. Напряжение на клеммах тэна соответственно 200 V. Т. е. при полностью открытом ТТР идет потеря мощности в 20%. При чем рядом стоит такое же ТТР и управляет мощностью тэна (40 Ом) и та же самая ситуация, падение в 27 V. Предполагаю брак ТТР. В чем может быть причина ?

  2. #2

    По умолчанию

    Симистор ТТР открывается не в момент перехода напряжения через ноль, а чуть позднее. Из за этого из синусоиды вырезается приличный кусок. Вот одна причина недостачи напряжения на нагрузке. Из-за того, что форма напряжения не синусоидальная измерительный прибор дает искаженные показания. Вот вторая причина. На самом симисторе при протекании тока падает порядка 1,6В. Вот третья причина.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.11.2014 в 11:55.

  3. #3

    По умолчанию

    А почему тогда показывает падения на клеммах ТТР.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кузнецов М А Посмотреть сообщение
    А почему тогда показывает падения на клеммах ТТР.
    Что значит "показывает падения на клеммах ТТР" ? В результате двух вышеперечисленных причин на выходных клеммах ТТР измерительный прибор показывает падение напряжения на симисторе.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.11.2014 в 11:49.

  5. #5

    По умолчанию

    Провел не сложный эксперимент со вторым тэном (примерно 37 - 40 Ом). включил 100% нагрев и замерил ток в силовой цепи тэна показания 5,5 А, далее убрал с силовой цепи ТТР и подсоединил напрямую, показания 6,2 А

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кузнецов М А Посмотреть сообщение
    Провел не сложный эксперимент со вторым тэном (примерно 37 - 40 Ом). включил 100% нагрев и замерил ток в силовой цепи тэна показания 5,5 А, далее убрал с силовой цепи ТТР и подсоединил напрямую, показания 6,2 А
    А что ты хочешь ? Симистор не является идеальным ключом. Читай пост #2, там все написано.

  7. #7

    По умолчанию

    Я понимаю что симистор не идеальный ключ. Но и 20% потери мощности при полном открытии я тоже не планировал.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кузнецов М А Посмотреть сообщение
    Я понимаю что симистор не идеальный ключ. Но и 20% потери мощности при полном открытии я тоже не планировал.
    Поставь более мощный ТЭН и потеря мощности из-за падения напряжения на ТТР будет компенсирована.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.11.2014 в 16:26.

  9. #9

    По умолчанию

    Я понимаю, если бы была такая возможность давно поставил и не задавал таких вопросов. На будущее учту особенность данного ТТР. Плавное регулирование обеспечивает хорошую стабилизацию, но и имеет ряд недостатков, таких как утечки тока при 0% и утечки при 100%. То что при 0% ТТР выдает порядка 12 V с этим понятно, так как этот факт заявлен в характеристиках ТТР. А вот потеря мощности при 100% это ? Осциллографом посмотреть попробуем, сейчас нет нужного делителя. Мощности тэнов хватает впритык и этот факт конечно беспокоит. Интересно как дело обстоит с ТТР HD1044 LA.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кузнецов М А Посмотреть сообщение
    Интересно как дело обстоит с ТТР HD1044 LA.
    Это только методом тыка можно определить.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 24В на вход HD-1022.10U
    от bladerunner в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 14:26
  2. HD-1022.10U и индуктивная нагрузка
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 03:56
  3. Утечка тока ТТР - HD-2522-10U
    от Ser.zh в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 13:53
  4. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:37
  5. Вопрос по ТТР HD-4022.10U
    от igro_r в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 12:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •