Такая же ситуация - Отсутствие связи с АЦП. На всех входах.
БП Delta PMC-24V150W1AA, ПЛК100, МВ110-224.8А, 3 ПД100. Почернели резисторы на AI1 и AI3, на AI2 резистор без видимых изменений, все звонятся на 50 Ом. Монтажники раскололись, что устраивали КЗ по питанию 24В, но возможно этим не ограничились. Что произойдет с АЦП, если устроить КЗ на датчике?
КЗ_ПД100.jpg
Сувать резистор 50Ом в БП для эксперимента не хочется. Выйдет из строя один вход, или все? Или МВ110 должен пережить такое надругательство?
Сдай блок в ремонт.
Киповец перекидывал подключение активного датчика с одного порта на другой при включенном питании, после этого вышла та самая ошибка "отсутствие связи...", блок как понимаю на замену? без шунтирующего сопротивления он горит?
Последний раз редактировалось Darksomeone; 13.10.2015 в 09:08.
Пришел готовый щит с установленным ПЛК110 и 2 модулями МВА8, до моего приезда установили все датчики и подключили щит в ручном режиме, когда приехал пуско-наладить объект увидел что не стоят шунты на датчиках 4-20ма , при опроси обоих МВА8 пишет что отсутствует связь с АЦП на всех каналах. Я так понимаю без шунта МВА8 сразу выходят из строя и их нужно сдавать в ремонт?
Отсутствие шунтов не может быть причиной отсутствия связи между ПЛК и модулями.