МВУ8. Ошибка в документации
Производителям.
В паспорте прибора (pdf на сайте и типографский вариант) в Приложении В, в таблице В.4 "Регистры протокола ModBus" ошибка в адресах регистров:
Параметр "Значение на выходе 8"- адрес регистра 0008
Параметр "Значение на выходе 9"- адрес регистра 0009
Параметр "Значение на выходе 10"- адрес регистра 0010
Должно быть 7, 8, 9.
Аналогичная ошибка в адресах групп "Аварийные значения" и "Период ШИМ" для выходов 8, 9.
-
Супер Модератор
Спасибо за сообщение, исправим.
-
Вопрос по модулю МВУ8
В мдвв предусмотрены регистры битовых масок входов и выходов Modbus
RTU, однако в документации МВУ8 я таких регистров не нашел.
Вопрос: Возможно ли управлять МВУ8 одним регистром битовых масок?
-
Супер Модератор
Нет, в МВУ8 управление выходами по маске не предусмотрено, к сожалению...