    Есть прибор ТРМ151-03, вход №2 запрограммирован на резистивный датчик положения, датчик положения подключен, задвижка переведена в положение закрыто. Файл конфигурации прибора во вложенном архиве.

    При попытке войти в режим калибровки, с панели прибора, согласно инструкции на прибор (приложение И) прибор не входит в режим калибровки. Как войти??? Где в первую очередь искать ошибки.

    При попытке войти в режим калибровки с конфигуратора (связь с прибором установлена) Выбираю: Прибор/Юстировка входов/юстировка "тип 4"/Датчик положения резистивный '40'/Вход №2. Запускается процесс юстировки, примерно через 12 сек выдает ошибку. На дисплеях прибора появилась такая информация CLBr / ---- / -- / 1.1. Выйти из этого режима не получается, перезапуск не дает результата.

    ВОПРОС: Как выполнить калибровку входа 2 прибора ТРМ151-03 ???