Универсальный вход 4-20 мА и датчики других производителей
Берем обновленный ТРМ1. Прецизионное сопротивление представляет собой нагрузку на выход датчика - 50 Ом. В документации на расходомер Метран-360 написано: "Нагрузка на выход от 250 до 600 Ом включительно".
Вопрос: Что делать? Можно ли подключить расходомер к ТРМ1, используя дополнительный последовательный резистор от 200 до 550 Ом? Этот дополнительный резистор обязательно должен быть прецизионным?
И второй вопрос: Можно ли на токовый выход посадить 2 и более измерительных прибора? Допускается ли это метрологически? (Объект - испытательный стенд, проходит метрологическую аттестацию)