Тема: Удаленная диспетчеризация?

  1. #21

    По умолчанию

    несколько тепловых пунктов шлют смс-ки с мицубиси альфа и модема мс35, зимой стал вопрос диспетчеризации нескольких десятков мелких тп по всему центру.. основные задачи:
    смотреть 5-7 аналоговых параметров (температура,давление)
    смотреть 2-5 дискретных параметра
    удалённо корректировать работу(уставки) регулятора отопления
    и главное - ститывать архивы с т.с. вист!
    помыкавшись по интернету ничего вменяемого не попалось, остановились на контаре... 2 мс12 уже куплены мучаем.
    от овена как всегда оттолкнул кодесис.. и необходимость покупать внешнюю скаду.

  2. #22
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wildelectric Посмотреть сообщение
    несколько тепловых пунктов шлют смс-ки с мицубиси альфа и модема мс35, зимой стал вопрос диспетчеризации нескольких десятков мелких тп по всему центру.. основные задачи:
    смотреть 5-7 аналоговых параметров (температура,давление)
    смотреть 2-5 дискретных параметра
    удалённо корректировать работу(уставки) регулятора отопления
    и главное - ститывать архивы с т.с. вист!
    помыкавшись по интернету ничего вменяемого не попалось, остановились на контаре... 2 мс12 уже куплены мучаем.
    от овена как всегда оттолкнул кодесис.. и необходимость покупать внешнюю скаду.
    Оттолкнул Codesys??? Это интересно. А покупная скада это ведь не так страшно если есть гарантии, что в случае чего ее поправят.
    Та же самая MasterSCADA за 100 точек стоит 200 евро. Не так дорого а сколько Вы заплатили за МС12?
    Не дешевле ли получится?
    Тем более на нашем ПЛК есть встраиваемые решения в SCADA системы, там все значительно проще. Только вот с функционалом не сравнимо с Codesys.
    В общем, если конечное решение еще не принято, могу рассказать по-подробнее...

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Оттолкнул Codesys??? Это интересно. А покупная скада это ведь не так страшно если есть гарантии, что в случае чего ее поправят.
    Та же самая MasterSCADA за 100 точек стоит 200 евро. Не так дорого а сколько Вы заплатили за МС12?
    Не дешевле ли получится?
    Тем более на нашем ПЛК есть встраиваемые решения в SCADA системы, там все значительно проще. Только вот с функционалом не сравнимо с Codesys.
    В общем, если конечное решение еще не принято, могу рассказать по-подробнее...
    Я и не только в нескольких тамах из раздела разработки подымал вопрос о том что КДС хороша для больших и сложных проектов автоматизации в организациях где есть штат програмистов и наладчиков.
    А теперь представте себе эксплуатационную организацию где 2человека занимаются эксплуатацией и ремонтом автоматики и электрики на более чем 80 обьектах (ИТП/ЦТП) по деревне моква (центр). Эти-же 2 несчастных занимаются капитальным ремонтом на этих объектах делаем проекты, собираем шкафы, монтируем и налаживаем пишем инструкции для местных сантехников.... весна-осень отключаем и включаем отопление вместе с сантехниками и операторами.
    Ничего великого в тепловых пунктах нет, несколько насосов и КЗР уже с десяток шкафов стоят и работают, шлют смски при авариях. Собраны на ТРМ32,ТРМ202 и програмируемых реле альфа от мицубы. Когда овен анонсировал свои первые ПЛК радовался как ребёнок конфетке - наконецто забуду про 5-12 недель поставки мицубы, ан нет! тогда еще скачал КДС англицкий почитал книжку... взгрустнулось.
    По поводу контара и цен любой комплект шкафов электроавтоматики в ТП (АВР,ЩА,ЩС) редко превышает по цене 250р. цена собственно контроллеров и приборов с датчиками в среднем 30-40р. даже если цена контроллера будет в два раза выше принципиальной разницы не будет!
    Но при этом я получаю простой и понятный SoftLogic в котором есть и управление контуром отопления и группой насосов в виде готового ФБД, а для того чтобы соединить два контроллера в одном шкафу достаточно тупо перетащить мышкой два квадратика в один! никаких множественных окон настроек никаких переменных.. Также получаю СКАДУ с мнимумом настроек и понятную до безобразия. В мицубе настолько просто что даже неинтересно - при запуске выбрал тип контроллера и доп блока и всё открылось окошко где слева входы а справа выходы чё хочу то и горожу! одна проблема в качестве регулятора не подходит по разным причинам и дипетчернуть проблема.
    Недостаток Контара достаточно узкая специализация - тепловые дела и вентиляция. Но кто мешает Овену с его ценами и хорошей документацией занять эту нишу? ПЛК63+МР1 редкий тепловой пункт не влезет!!
    Решение не принято по внешним причинам, типа кризис. Но почти все теплосчётчики оснастили модемами (МС35) и отдел учета стал набирать жирок от сидения у компа. Следом начнут нас тормошить - типа где предложения по автоматике?

  4. #24

    По умолчанию

    кдс конечно тыкаем почуть-чуть хоть на русский перевели и то спасибо! но чтото мне говорит о том что в ближайшей перспективе мы его реально всё равно не применим - стрёмно! а вот мдвв с логикой и средой как у альфы применять буду в максимально возможном количестве!

  5. #25

    По умолчанию

    ...забыли упомянуть котельно-сушильный комплекс,"сушилки" древесины -актуальная сейчас тема

  6. #26

    По умолчанию опрос трёх объектов

    Возникла необходимость опрашивать 3 насосные станции. По каждой надо считывать от 4 до 8 токовых 4-20 мА, по два термосопротивления, от 4 до 8 "сухих контактов". До каждой станции есть выделенная телефонн.пара.
    На насосных станциях решил установить 1 или 2 ОВЕН МВА8 + ОВЕН сетевой фильтр + модем RS485 AnCom. На диспетчерском пункте соответственно три AnCom + ОВЕН АС-3 + комп. c OWEN Process Manager.
    (Сразу возникло неудобство: приобрести и "приделать" очень прецизионные резисторы.)
    Вопрос. Какова может быть продолжительность цикла опроса пяти МВА8 при скорости 2400 бит/сек в такой системе?

  7. #27

    По умолчанию

    мало данных

  8. #28

  9. #29

    По умолчанию

    Есть водонапорная емкость требуется знать уровень и обеспечить включение/выкл. насоса по двум уровням min/max на водозаборе удаленность 5км
    Помогите подобрать оборудование;на водонапорной
    Уровнемер радиоволновый УР 203Ех + ОВЕН...? + GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01
    На водозаборе
    GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 + ОВЕН ПЛК 100 или ПЛК63? + ПК
    Правильно или нет?

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NKip Посмотреть сообщение
    Есть водонапорная емкость требуется знать уровень и обеспечить включение/выкл. насоса по двум уровням min/max на водозаборе удаленность 5км
    Помогите подобрать оборудование;на водонапорной
    Уровнемер радиоволновый УР 203Ех + ОВЕН...? + GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01
    На водозаборе
    GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 + ОВЕН ПЛК 100 или ПЛК63? + ПК
    Правильно или нет?
    Здравствуйте.
    На водозаборе: GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 + ОВЕН ПЛК 100 опрашивающий уровнемер по интерфейсу.
    Так же: блок питания для модема БП15Б-Д2, и кабель для rs232 - КС7( т.к rs485 у вас занят).

    В диспетчерской:
    ПК + Modbus OPC/DDE сервер для возможности опроса ПЛК по протоколу Modbus, с возможность работы: как по TCP так и через дозвон(CSD).
    В зависимости от периодичности опроса будет тип соединения: CSD/GPRS.
    Соответственно есть в дп модем или нет.

    Какой у вас опрос? или, например, вам необходимо просто передавать раз в сутки архивы с ПЛК.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru