Тема: Подбор оборудования для нагрева воды для катка

  1. #1

    По умолчанию Подбор оборудования для нагрева воды для катка

    Добрый день всем! Помогите пожалуйста с подбором оборудования для нагрева воды. Задача такая: нагреть 3000л воды, бак высота 2м, ширина 0,7м и длинна 2м из нержавейки с температуры городского водопровода примерно 15С до 70С за 40минут (точность +-5С) и оповестить нагреве (любой индикатор). Далее воду сливает машина для заливки катка и процесс повторяется. Система в идеале должна работать автономно, сливать будут водители заливочной машины. Диаметр труб может быть Ду50-75. Понимаю, что мощность нужна для нагрева примерно 300кВт по ТЭНам. Бак можно сделать и открытый и закрытый. Нужно будет понятное дело следить за уровнем воды, чтоб ТЭНы не вышли из строя и управлять клапаном набора воды. Находиться в отапливаемом помещении. Заливка уличного катка зимой, вода нужна горячая для качественного льда.
    Последний раз редактировалось СергейМарт; 22.08.2023 в 17:46.

  2. #2

    По умолчанию

    Для управления можно взять ПР200 или ПР205.
    Поплавковые датчики уровня
    Термопреобразователь (возможно два)
    Кран с электроприводом
    В зависимости от ТЭНов контакторы и автоматические выключатели

  3. #3
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейМарт Посмотреть сообщение
    оповестить нагреве (любой индикатор).
    Реле температуры.

    Цитата Сообщение от СергейМарт Посмотреть сообщение
    следить за уровнем воды, чтоб ТЭНы не вышли из строя и управлять клапаном набора воды.
    Реле уровня.

    P.S. ...И ничего свободнопрограммируемого!
    Последний раз редактировалось Stentor; 22.08.2023 в 21:14.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #4

    По умолчанию

    Далее воду сливает машина для заливки катка и процесс повторяется. Система в идеале должна работать автономно, сливать будут водители заливочной машины.
    а вода в машину попадает самотёком? в стиле - приезжает водила и говорит - вода, в машину пошла, раз два!

    п.с. особенно порадовало упоминание диаметра труб....эффективные менеджеры невероятно эффективны, не упустят малейшьих деталей

  5. #5
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Да, над технологией нужно ещё подумать...
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Да, над технологией нужно ещё подумать...
    ага....учитывая как будет парить три тонны кипятка, если этот "подборщик сделает бочку открытой, там ещё понадобится шкаф с вентиляцией
    про теплоизоляцию бочки тоже никто не думал 300 квт нехило так раскрутят счётчик, билетик на мероприятие будет стоить как крымский мост
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 23.08.2023 в 07:05.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ага....учитывая как будет парить три тонны кипятка, если этот "подборщик сделает бочку открытой, там ещё понадобится шкаф с вентиляцией
    Открытой она может быть в том смысле, что сообщающейся с атмосферой через "дыхательное" отверстие.
    Напорная ёмкость, конечно же, может быть предпочтительным вариантом (с зарядным контуром). На эту тему у меня есть статья: kotelna.tk

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    300 квт нехило так раскрутят счётчик, билетик на мероприятие будет стоить как крымский мост
    Там нужно будет где-то 200 киловатт-часов. Это, скорее всего, менее 2 тысяч руб.
    Последний раз редактировалось Stentor; 23.08.2023 в 09:50.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Там нужно будет где-то 200 киловатт-часов. Это, скорее всего, менее 2 тысяч руб.
    2 тыщи раз нагрел, через пару часов две тыщи ещё раз нагрел, за месяц нормально набежит и смотря ещё где каток, а то в России есть места и по 7 с лишним рублей за Квт/ч для юрлиц

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейМарт Посмотреть сообщение
    Добрый день всем! Помогите пожалуйста с подбором оборудования для нагрева воды. Задача такая: нагреть 3000л воды, бак высота 2м, ширина 0,7м и длинна 2м из нержавейки с температуры городского водопровода примерно 15С до 70С за 40минут (точность +-5С) и оповестить нагреве (любой индикатор). Далее воду сливает машина для заливки катка и процесс повторяется. Система в идеале должна работать автономно, сливать будут водители заливочной машины. Диаметр труб может быть Ду50-75. Понимаю, что мощность нужна для нагрева примерно 300кВт по ТЭНам. Бак можно сделать и открытый и закрытый. Нужно будет понятное дело следить за уровнем воды, чтоб ТЭНы не вышли из строя и управлять клапаном набора воды. Находиться в отапливаемом помещении. Заливка уличного катка зимой, вода нужна горячая для качественного льда.
    Так бак будет ежиком - 300 квт, если взять тэны по 5 квт - 60 (ну даже 8 квт - 38 штук). Разместить их на на площади 1,4 кв.метра. (А работы по замене, неподготовленная вода ой как любить жрать тэны). Если еще открытый будет, так только лошади не хватит)).
    Где такую мощность возьмете кстати? Она же на дороге не лежит.
    Классическая схема - это центральное отопление с использованием теплообменника, не пробовали в этом направление думать.
    Иначе дешевле будет с ТЭЦ горячую воду возить))).
    Последний раз редактировалось Rask; 23.08.2023 в 11:40.

  10. #10

    По умолчанию

    Бак закрытый, по типу накопительного бойлера. Теплоизоляция будет. Предварительно будут блоки ТЭН по 14кВт "НТЭН-7071-02 Блок электронагревательный 14 кВт" фланцовые. ТРМ251, БУСТ2 и силовые симисторы. Открыли вентиль на выходе слили необходимое количество нагретой воды, при этом идёт нагрев для следующей порции. Нет необходимости нагревать, отключили систему. Алгоритм такой. Кто сталкивался с похожими задачами отпишитесь пожалуйста.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  2. Автоматика нагрева воды
    от Wparamonov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 06:39
  3. Подбор оборудования
    от vikerem в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 09:51
  4. подбор оборудования для нагрева лампами кгт
    от AlexLiv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 13:12
  5. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •