Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Электрокотел и проблема с БУСТ

  1. #1

    По умолчанию Электрокотел и проблема с БУСТ

    Добрый день.
    Имеем электрокотел и минусовую температуру за бортом. Останавливать нельзя и надо греть на полную мощность.
    Котел 200 кВт.
    Ток по каждой фазе должен быть 300 А.
    Но... все бы хорошо, но при токе в 170 А и фазовом методе буст2 сваливается в аварию...(это прирмерно 50-55 процентов по шкале) Фазы мигают всегда по разному.
    В импульсном методе регулирования можно довести и до 300А, (в принципе нам это и надо) но буст2 живет своей жизнью.
    На всех трех фазах токи по разному (в импульсном режиме). Как бог пошлет... перекос. Причем достаточно остановить его управлением и потом снова запустить. Перекос фаз мигрирует. С фазы на фазу...Ну и периодически в большую сторону убегает (естественно срабатывают другие цепи защиты нашего оборудования)
    Вариант хреновой сети думаю можно отбросить. Запитан с отдельного трансформатора 650 кВА. Нагрузки другой нет.
    Пробовали и с других. Я понимаю, что РУСАЛ компания богатая и у нас на предприятиях достаточно трансформаторов... Но прикиньте экономику сами... буст2 и трансформатор (минимально на 650 кВА). (куры смеются...а мы плачем.) Соединено все медью. Пропадания фаз нет.
    Пробовали буст2 запитать и от другой сети (по сравнению с силой), запитывали и через фильтры, и через Smart UPS.. все на уровне шаманства.
    ПОМОГИТЕ!!!!!
    Есть у вас прошивка, с отключенной защитой? Она мне не нужна(защита). (ее и так напичкано по мимо буста2) Мне нужно только управление тиристорами и в фазовом методе (там хоть ток держится равномерно и без перекоса и выбросов).

    p.s. Котел на ТЭНах. Соединение замкнутый треугольник. Джампера установлены корректно.

  2. #2

    По умолчанию

    Тиристоры (лавинные) по два на каждой фазе.
    На всех трех фазах

  3. #3

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	529 
Размер:	105.6 Кб 
ID:	15390
    схему перезалил.
    Последний раз редактировалось Dudins; 23.11.2014 в 18:45.

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dudins Посмотреть сообщение
    Не открывается схема
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    С тиристорами проблем не должно. Центр звезды занулен? Буст с фазирован?
    так треугольник у него ...
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Схему перезалил.
    Нагрузка-треугольник.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dudins Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	529 
Размер:	105.6 Кб 
ID:	15390
    схему перезалил.
    Или БУСТ неисправен, или монтаж плохо сделан (помехи на управляющих электродах тиристоров) или фазные напряжения сильно несинусоидальны. Посмотри осциллографом напряжения на анодах тиристоров и управляющих электродов.
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.11.2014 в 22:49.

  8. #8

    По умолчанию

    Ну как вариант монтаж конечно.. (хотя сомневаюсь, так как выполнен добротно)
    Компания специализируется на котлах. Монтаж шкафа ее.
    Выслали нам другой БУСТ2, по причине подозрений на его неисправность. Получу, отпишусь.
    Завтра глянем осциллографом...Тоже напишу.

    А где производители в форуме??? Не проще поделиться прошивкой без защиты?

  9. #9

    По умолчанию

    Опять же адресую вопрос к производителям. (интересно, когда соизволят с их стороны пробежаться по форуму и прочитать) Существует прошивка без работы защиты??
    Судя по форуму, я не один в своих бедах.

Похожие темы

  1. БУСТ - проблема
    от sotnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 19:01
  2. буст
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:31
  3. БУСТ
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 11:43
  4. Буст
    от Юрий_1900 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:29
  5. БУСТ
    от Дмитрий Yange в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •