Добрый день.
Имеем электрокотел и минусовую температуру за бортом. Останавливать нельзя и надо греть на полную мощность.
Котел 200 кВт.
Ток по каждой фазе должен быть 300 А.
Но... все бы хорошо, но при токе в 170 А и фазовом методе буст2 сваливается в аварию...(это прирмерно 50-55 процентов по шкале) Фазы мигают всегда по разному.
В импульсном методе регулирования можно довести и до 300А, (в принципе нам это и надо) но буст2 живет своей жизнью.
На всех трех фазах токи по разному (в импульсном режиме). Как бог пошлет... перекос. Причем достаточно остановить его управлением и потом снова запустить. Перекос фаз мигрирует. С фазы на фазу...Ну и периодически в большую сторону убегает (естественно срабатывают другие цепи защиты нашего оборудования)
Вариант хреновой сети думаю можно отбросить. Запитан с отдельного трансформатора 650 кВА. Нагрузки другой нет.
Пробовали и с других. Я понимаю, что РУСАЛ компания богатая и у нас на предприятиях достаточно трансформаторов... Но прикиньте экономику сами... буст2 и трансформатор (минимально на 650 кВА). (куры смеются...а мы плачем.) Соединено все медью. Пропадания фаз нет.
Пробовали буст2 запитать и от другой сети (по сравнению с силой), запитывали и через фильтры, и через Smart UPS.. все на уровне шаманства.
ПОМОГИТЕ!!!!!
Есть у вас прошивка, с отключенной защитой? Она мне не нужна(защита). (ее и так напичкано по мимо буста2) Мне нужно только управление тиристорами и в фазовом методе (там хоть ток держится равномерно и без перекоса и выбросов).

p.s. Котел на ТЭНах. Соединение замкнутый треугольник. Джампера установлены корректно.