Тема: Проблема с МДВВ кратковременный сброс

  1. #1

    По умолчанию Проблема с МДВВ кратковременный сброс

    модуль на долю секунды как будто теряет питание, все релюшки сбрасываются а потом все восстанавливается за день может раз 5,
    хотя питание подходит стабильно постоянно 220,
    в чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Скорее всего, происходит сброс выходов в аварийное состояние при отсутствии связи с модулем, увеличьте максимальный сетевой тайм-аут или отключите совсем.

  3. #3

    По умолчанию

    отключить совсем как?

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо. попробую

  6. #6

    По умолчанию

    в настройках 485 стояла 5 поставил 0, не помогло.

  7. #7

    По умолчанию

    0 поставили в параметр t.out или rs.dl?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    0 поставили в параметр t.out или rs.dl?
    t.out = 0
    rs.dl = 2

    До этого в настройках ПЛК 485 Framing time изменил с 5 на 0, наверно зря

  9. #9

    По умолчанию

    если t.out=0, а релюшки продолжают сбрасываться и питание на входе модуля стабильное, то скорее проблема аппаратная и модуль лучше свозить в сц.