    Добрый день уважаемые коллеги.
    Помогите подобрать оборудование для решения задачи:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Картинка.jpg 
Просмотров:	432 
Размер:	90.9 Кб 
ID:	15693
    Имеется вентустановка с частотным преобразователем на нагнетающем вентиляторе. Имеется 6 ролетных ворот с чем то вроде теловых завес по бокам каждых ворот, представляющих собой коллекторы с соплами. На каждую пару коллеторов (одни ворота) установлена отсекающая арматура.
    Стоит задача: в зависимости от того сколько ворот открыто управлять пропорционально производительностью нагнетающего вентилятора в дневное время, а в ночное - открывается вся арматура и устанавливается минимальная производительность нагнетающего вентилятора (для поддержания в помещениях плюсовой температуры).
    Я предполагаю решать задачу так: на каждые ворота установить по магнитоконтактному датчику, датчики свести на программируемое реле ПР114, дополнительно к одному релейному входу ПР114 подключить суточное реле времени (для переключения день/ночь), с релейных выходов ПР114 открывать/закрывать отсекающую арматуру, с аналогового выхода ПР114 управлять через частотник производительностью нагнетающего вентилятора.
    Но имеются проблемы: мне не доводилось самому программировать реле так как на руках его нет и не будет (я только разрабатываю проект), а у заказчика нет специалиста чтобы его запрограммировать.
    Возникает вопрос: можно ли решить данную задачу с помощью другого оборудования ОВЕН без программирования (написания программы), с меню других приборов ОВЕН я думаю они разобраться смогут.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся помочь с решением данной задачи.

  2. #2

    По умолчанию

    конечно можно....
    самый простой вариант.... трм1 с выходом 4..20мА, которые подать на частотник, поставить датчик давления в системе, и по нему ориентировать частотник, как крутить вентилятор......

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    .Таймер на входа ПР не нужен ,есть в ПР часы (если заказать нужный). Подробнее напишите ТЗ ,могут помочь люди ,в долгие НГ праздники ... ,а вы им ТО в ответ проведете
    Сама задача очень простая....
    Последний раз редактировалось rovki; 12.12.2014 в 22:11.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Немного отвлекся в других темах -вот вам подарок к НГ -управление ПЧВ и заслонками тепловых завес ,если правильно понял задание
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    .Таймер на входа ПР не нужен ,есть в ПР часы (если заказать нужный). Подробнее напишите ТЗ ,могут помочь люди ,в долгие НГ праздники ... ,а вы им ТО в ответ проведете
    Сама задача очень простая....
    не фахф... есть вероятность, что поездка на ТО может быть = межсервисному пробегу ) страна то у нас не ватикан...

  6. #6

    По умолчанию

    rovki Огромное спасибо, но не могли бы вы немного переделать.
    Не задействовать внутренний таймер ПР114 (так как у заказчика нет специалиста чтобы программно менять время и перепрошивать прибор), а использовать еще 1 релейный вход, к нему будет подключено суточное реле (пусть лучше время задают привычным для них способом с помощью реле времени).
    Если подробнее, то ТЗ типа такого:
    одни из ворот открыты - релейный контакт ПР114 разомкнут
    одни из ворота закрыты - релейный контакт ПР114 замкнут
    ПЧВ управляется с аналогового выхода ПР114 (сигнал предполагаю 4-20мА)
    наступает ночь, суточное реле времени будет выдавать замкнутый контакт - соответственно контакт реле ПР114 "ночь" замкнется.
    Извиняюсь, но не смог разобраться как реализован аналоговый выход. Может сможете "маминым" языком рассказать (можно в личку).
    Последний раз редактировалось KnDmPetr; 13.12.2014 в 09:19.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KnDmPetr Посмотреть сообщение
    rovki Огромное спасибо, но не могли бы вы немного переделать.
    Не задействовать внутренний таймер ПР114 (так как у заказчика нет специалиста чтобы программно менять время и перепрошивать прибор), а использовать еще 1 релейный вход, к нему будет подключено суточное реле (пусть лучше время задают привычным для них способом с помощью реле времени).
    Если подробнее, то ТЗ типа такого:
    одни из ворот открыты - релейный контакт ПР114 разомкнут
    одни из ворота закрыты - релейный контакт ПР114 замкнут
    ПЧВ управляется с аналогового выхода ПР114 (сигнал предполагаю 4-20мА)
    наступает ночь, суточное реле времени будет выдавать замкнутый контакт - соответственно контакт реле ПР114 "ночь" замкнется.
    Извиняюсь, но не смог разобраться как реализован аналоговый выход. Может сможете "маминым" языком рассказать (можно в личку).
    Вот вам с внешним таймером .
    Считаем сколько ворот открыто (от 0до 6) .Что бы на аналоговом выходе при максимальной мощности была 1(100%) ,нужно поделить на 6 ,но тогда получим ,что при всех закрытых дверях у вас будет 0 мощности ,что не соответствует вашему желанию ,поэтому 6 делим ,например на 8 -получаем 0,75 и добавляем смещение 0,25 .Получает при всех закрытых воротах (0) -0,25 мощности ,а при всех открытых максимальную мощность (1 или 100%).Если нужен другой диапазон (не 25%-100%) ,то подберите другие коэффициенты (два числа)....
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день Подскажите пожалуйста какой необходим прибор для следующей задачи необходимо с помощью регулирующего клапана и датчика давления регулировать расход

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ТРМ10............

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Лучше ТРМ12 или ТРМ212

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите подобрать оборудование
    от Роман_01 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:20
  2. Помогите подобрать оборудование
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 14:29
  3. помогите подобрать оборудование!!!!!
    от anndy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 20:05
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •