Цитата Сообщение от LamSer Посмотреть сообщение
Создавая проект для ПЛК160 столкнулся с этой ошибкой. В проекте плк160 должен принимать много данных с панели СП270 по RS-485. Всего параметров 114, для каждого была создана сетевая переменная. При попытке скомпилировать на эмуляторе программу была выдана ошибка 3729 на все сетевые переменные начиная с 26.
Не хватает памяти в контролере? Можно ли поставить какой-нибудь модуль доп памяти?Или это моя программная ошибка? Как решить эту проблему?
Для наглядности прилагаю сам проект.
1. Вам нужен ПЛК160-M, в ПЛК160-L ограничен на размер области ввода/вывода до 360 байт.
2.С таким количеством модулей(114 шт.) в одном Universal Modbus device "Панель СП270" "тормоза" обмена с панелью Вам гарантированы
Лучше сразу сделайте панель мастером, а в ПЛК используйте для связи с панелью Modbus slave с портом RS232 можно даже RS232 Debug.
Прочитайте тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19466 до конца. Хотя там про ПЛК+ИП320, но и СП270 будет тоже самое.