ПЛК и модули I-7000
Подскажите пожалуйста, могут ли модули I-7000 (протокол DCON) работать в сети RS-485 одновременно с двумя мастерами (наплимер с ПК и ПЛК)?
-
Два мастера одновременно работать не могут.
-
Супер Модератор
Могут, в принципе, но будет очень много ошибок. Запросы и посылки будут путаться, и отвергаться и тем и другим устройствами. По этому назвать такую сеть рабочей нельзя.