Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Регулировка приводом радиатора от комнатной температуры

  1. #1

    По умолчанию Регулировка приводом радиатора от комнатной температуры

    Добрый день. Просьба помочь подобрать Ваше оборудование для регулировки температуры в помещении (квартира)

    По температурным датчикам воздуха в помещениях (5 пом.) управлять электроприводом на термостате радиаторов. (5 штук)

    управление каждого привода от показания своего температурного датчика (двухпроводной).

    диапазон температур комнатный

    управление приводом - 0-10В, трех проводной, Овентроп и Данфос.

    конструктив должен быть на ДИН рейку, желательно в одном корпусе.

    Один датчик должен быть накладной настенный, остальные монтируются за вент решеткой.

    алгоритм работы:

    3 датчика управляют 3-мя приводами (каждый свой)
    1 датчик управляет приводами на трех радиаторах одновременно
    1 датчик управляет приводами на семи радиаторах одновременно или в соотношении 4-3

  2. #2

    По умолчанию

    ПЛК63-РРРРРР

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Скорее ПЛК63-РУУУУУ-L/M. Проконтролировать общее сопротивление нагрузки при групповом подключении нагрузки, д.б. не менее 2 кОм. Учесть также, что нет гальванической развязки выходов типа У.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Зачем городить электроогород, когда можно на каждую батарею поставить термоголовки?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Скорее ПЛК63-РУУУУУ-L/M. Проконтролировать общее сопротивление нагрузки при групповом подключении нагрузки, д.б. не менее 2 кОм. Учесть также, что нет гальванической развязки выходов типа У.
    Справедливо, это я заработался

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Зачем городить электроогород, когда можно на каждую батарею поставить термоголовки?
    Это было бы правдой, если бы не было сложного алгоритма управления задвижкой\группой задвижек по разным датчикам.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Это было бы правдой, если бы не было сложного алгоритма управления задвижкой\группой задвижек по разным датчикам.
    Зачем это нужно?

  7. #7

    По умолчанию

    А я откуда знаю... Топик-стартер в задании указал...

Похожие темы

  1. Регулировка температуры цеха
    от Smpl в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 05:03
  2. Автоматическая регулировка температуры
    от baldares в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 08:47
  3. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
  4. Регулировка температуры среды в чане
    от Жуков Евгений в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 13:16
  5. регулировка температуры воды
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •