Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1791

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    См. здесь п. 8.2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.3.pdf
    Благодарю!

  2. #1792

    По умолчанию

    Я ранее уже писал, что GateWay CS 3.5 SP11 Path 5 не связывается с контроллерами СПК207 если в поле контроллера ввести IP адрес. (CS 3.5 SP5 Path 5 это делал без проблем). Тогда я все списал на разницу версий GateWay и RunTime контроллера. Но проблема оказывается намного глубже. Новый GateWay через IP и с контроллерами СПК1хх М01 не связывается по IP если контроллер в другой подсети. При этом маршрут на него настроен, Ping идет. Если же контроллер в той же подсети то GateWay работает.

  3. #1793
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Новый GateWay через IP и с контроллерами СПК1хх М01 не связывается по IP если контроллер в другой подсети
    У меня, например, связывается:

    123.png

    Если вам необходима помощь, чтобы разобраться, что происходит в вашем конкретном случае - пожалуйста, обеспечьте возможность удаленного доступа и свяжитесь со мной на неделе в рабочее время.

  4. #1794

    По умолчанию

    Весь день сегодня просидел пытаясь подключиться через разные компьютеры, по разному пробрасывая маршрут - все бесполезно. Потом я стал процесс наблюдать в Wireshark и у меня создалось ощущение, что дело или в таймауте или новый GateWay немного другой запрос отправляет который умирает раньше. Результат один GateWay 3.5 SP5 цепляется даже к СПК1хх М01 а GatWay 3.5 SP11 не цепляется ни к чему если соединение через 3G. Готов предоставить вам доступ в рабочее время.

  5. #1795
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Библиотека не рекомендуется к использованию как устаревшая и содержащая ошибки.
    Попробуйте получать системное время таким способом:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf

    Если ситуация не изменится - необходимо обновить прошивку до актуальной и если в проекте используется обмен по RS - желательно поднять скорость до 115200.
    Здравствуйте Евгений.
    Использовал библиотеку рекомендованную Вами.
    Не помогло. Реакция та же. При чём, при считывании в переменный и при считывании на прямую
    визуализацией реакция одинакова (данные одинаковы, изменяются, но не совпадают с реальным

    временем).
    Повысил прошивку с 3.947 на 5.482, (слегка упростил проект) пока всё работает (сутки).
    (Неделю буду тестировать.)
    В сети (Mod Bus) - два частотника, МВ110-8А, два теплосчётчика ВЗЛЕТ ТСР-К.
    Не могу я повысить скорость сети выше 4800 (из за этих теплосчётчиков).
    Ещё у меня архив пишется на флешку.

    Нельзя ли уточнить, чем (или как) скорость сети может помешать чтению системного времени?
    Не подскажите, что за функция такая MOVE?
    Я её скопировал из примера, а что это, не пойму.

  6. #1796

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Евгений.
    Повысил прошивку с 3.947 на 5.482, (слегка упростил проект) пока всё работает (сутки).
    (Неделю буду тестировать.)
    В сети (Mod Bus) - два частотника, МВ110-8А, два теплосчётчика ВЗЛЕТ ТСР-К.
    Не могу я повысить скорость сети выше 4800 (из за этих теплосчётчиков).
    Странно, что опрос у вас вообще работает, официально СПК207 не поддерживает скорость ниже 9600.

  7. #1797
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    А вы хотя бы раз устанавливали корректное время в Конфигураторе СПК?

    Нельзя ли уточнить, чем (или как) скорость сети может помешать чтению системного времени?
    Чтение, конечно, не помешает. Мы неоднократно наблюдали ситуации, когда у СПК наблюдалось значительное отставание времени (например, за сутки время могло "убежать" за несколько часов от реального).
    Эта проблема редуцировалась увеличением скорости обмена до 115200. Причины я прокомментировать не могу, но, по всей видимости, они были связаны с тем, что время из микросхемы RTC вычитывалось только при старте контроллера, и дальше CODESYS работал с системными часами Linux, которые могли отставать в ряде случаев. В более поздних прошивках добавили регулярную синхронизацию часов Linux и RTC.
    Но у вас, насколько я понял, другая ситуация.

    Не подскажите, что за функция такая MOVE?
    Это оператор присвоения.
    a--->MOVE--->b эквивалентно b:= a;

  8. #1798
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Странно, что опрос у вас вообще работает, официально СПК207 не поддерживает скорость ниже 9600.
    Здравствуйте RV9WFJ.
    Спасибо. Буду аккуратнее в подборе оборудования.
    У меня СПК105. Всё пока работает правильно.
    У новых 107 и 110 тоже есть скорость 4800 (я по документации посмотрел).
    Если не стане - вот это будет проблема.

  9. #1799

  10. #1800
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Я нашёл инструкцию на СПК207.
    Там написано - скорость от 1200 до 115200

Страница 180 из 699 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280680 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •