    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Можно ли настроить кодесис, чтобы для всех новых проектов эта настройка по умолчанию была "Без защиты"?

    Вложение 65240
    Если создаете проект на основе шаблона проекта - то можно это на уровне шаблона задать.

  2. #5012

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если создаете проект на основе шаблона проекта - то можно это на уровне шаблона задать.
    Просто открыть через кодесис файл, например "C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.14.30\CODESYS\Templates\TemplateSPK1xxM01.proj ect", изменить настройку и сохранить? Или хитрее алгоритм?

  3. #5013
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Просто открыть через кодесис файл, например "C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.14.30\CODESYS\Templates\TemplateSPK1xxM01.proj ect", изменить настройку и сохранить? Или хитрее алгоритм?
    Да, именно так, как вы описали.

  4. #5014

    По умолчанию

    Понял, спасибо!

  5. #5015
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Здравствуйте господа знатоки. Необходимо организовать резервный канал связи ПЛК210(OPC UA)-masterSCADA v3.9 по средствам модемов НЕВОД5(433МГц), топология сети - звезда. в арсенале: ПЛК210 - 20шт; Moxa nport5232-20шт; Moxa mgate - 1шт. На просторах интернета(https://moxa.ru/forum/index.php?/pro...ange_section=1) нашёл вот такую схемуКак настроить НЕВОД5+MOXA.jpg, доработав её вот такКак настроить НЕВОД5+MOXA IP.jpgКак настроить НЕВОД5+MOXA IP.jpg и передать переменные получилось, но есть нюансы:
    1- на ПК, который подключён к Nport, в приложении Modbus Slave ,нужно установить - Modbus RTU поверх TCP/IPModbusSLAVE.jpgModbusSLAVE.jpg и только тогда получается передать переменные. Как реализовать данную настройку на ПЛК210?
    2- Как вы видите в примере передача данных осуществляется по средствам Ethernet интерфейса через порт 505. Как настроить данный порт на ПЛК210?
    3-Меня терзают смутные сомнения - правильный ли я путь выбрал для соединения ПЛК210(OPC UA сервера) с MasterSCADA?

  6. #5016
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Добрый день.
    Кто именно в вашей системе выполняет роль Modbus Master?
    Как связаны Modbus и OPC UA, который вы два раза упоминаете? Какой протокол в итоге нужно использовать?
    Нарисуйте (хотя бы в Paint; лучше в Visio или чем-то аналогичном) структурную схему, на которой будут изображены все устройства вашей системы, связи между ними и используемые интерфейсы и протоколы.

  7. #5017
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

  8. #5018
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    У ПЛК210 нет штатных средств для работы в режиме Slave по протоколу Modbus RTU over TCP.
    Зачем именно в вашем случае используются NPort? Можно ли убрать их из схемы и RS-485 от Невод подключить к RS-485 ПЛК?

  9. #5019
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Для точности вот так.Основной канал связи.jpg

  10. #5020
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Если так будет проще, то можно убрать Nport. Я просто думал пробросить Ethernet через НЕВОД5.

Страница 502 из 711 ПерваяПервая ... 2402452492500501502503504512552602 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •