Страница 631 из 711 ПерваяПервая ... 131531581621629630631632633641681 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,310 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6301

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от terlim Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой при установке CodeSys 3.5 SP 17 Patch3. Скачивал с сайта OWEN
    OS WIN10 PRO
    3.5.16.30 установилась без проблем
    Посмотрите видео и сделайте как там, ошибок и проблем быть не должно https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg

  2. #6302

    По умолчанию

    Народ, а есть где-нибудь пример с использованием именно ФБ STD_PID, без автонастройки ?

  3. #6303

    По умолчанию

    Добрый день. Прошу помощи в настройке сетевых портов ПЛК200. Настраиваю сеть по схеме 1 из Описание ПЛК200. Для отладки маску подсети для одного и для другого портов сделал одинаковыми. Для внутренней сети, допустим IP адресс был 192.168.0.10, а для внешней сети порт был настроен с адресом 192.168.0.11. Для передачи во внешнюю сеть по ModBus TCP была использована библиотека OwenCommunication. В настройке блока TCPSlave в свойстве доступа по IP прописано '0.0.0.0'. Физически получалось следующее. Когда я подключаюсь к внешнему порту (который 192.168.0.11), то ПЛК на запросы не отвечает. Но когда я кабелем соединяю первый и второй порты по сети, то тогда ПЛК начинает отвечать на запросы как по одному порту, так и по другому порту. Что я мог настроить неверно?

  4. #6304
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SemAndr Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу помощи в настройке сетевых портов ПЛК200. Настраиваю сеть по схеме 1 из Описание ПЛК200. Для отладки маску подсети для одного и для другого портов сделал одинаковыми. Для внутренней сети, допустим IP адресс был 192.168.0.10, а для внешней сети порт был настроен с адресом 192.168.0.11. Для передачи во внешнюю сеть по ModBus TCP была использована библиотека OwenCommunication. В настройке блока TCPSlave в свойстве доступа по IP прописано '0.0.0.0'. Физически получалось следующее. Когда я подключаюсь к внешнему порту (который 192.168.0.11), то ПЛК на запросы не отвечает. Но когда я кабелем соединяю первый и второй порты по сети, то тогда ПЛК начинает отвечать на запросы как по одному порту, так и по другому порту. Что я мог настроить неверно?
    Добрый день.
    Задавать на разных интерфейсах адреса из одной подсети - это некорректно (в рамках настроек ПЛК по умолчанию).

  5. #6305
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2013
    Адрес
    Нижегородчина
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Элемент Бегунок, параметр Дискретность перемещения. И не думает работать. Можно установить в любое положение. Галка игнорировать параметр отключена. Во всех версиях CS, втч и последней. 0-100, шкала 10, подшкала 5, дискрет 10. Опять танцы с бубном?

  6. #6306
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Элемент Бегунок, параметр Дискретность перемещения. И не думает работать. Можно установить в любое положение. Галка игнорировать параметр отключена. Во всех версиях CS, втч и последней. 0-100, шкала 10, подшкала 5, дискрет 10. Опять танцы с бубном?
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект для V3.5 SP17 Patch 3, в котором я смогу повторить проблему.

  7. #6307
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2013
    Адрес
    Нижегородчина
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Элемент Бегунок, параметр Дискретность перемещения. И не думает работать. Можно установить в любое положение. Галка игнорировать параметр отключена. Во всех версиях CS, втч и последней. 0-100, шкала 10, подшкала 5, дискрет 10. Опять танцы с бубном?

  8. #6308

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Элемент Бегунок, параметр Дискретность перемещения. И не думает работать. Можно установить в любое положение. Галка игнорировать параметр отключена. Во всех версиях CS, втч и последней. 0-100, шкала 10, подшкала 5, дискрет 10. Опять танцы с бубном?
    А КАК именно не думает работать? Должен так:
    а) Если тащить за сам бегунок - можно поставить в любое положение.
    б) Если нажимать между бегунком и краями шкалы - должен двигаться дискретными шагами.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  9. #6309
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2013
    Адрес
    Нижегородчина
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект для V3.5 SP17 Patch 3, в котором я смогу повторить проблему.
    Вот например. Я лично ожидаю дискретности 10 и никаких промежуточных.
    Вложения Вложения

  10. #6310
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Я лично ожидаю
    Это ваше право. Но элемент работает так, как работает.

    С помощью "перетаскивания" самого бегунка - можно установить его в любое положение (как выше упомянул Cs-Cs).
    Если вы нажимаете на элемент - то возможны два варианта:
    1. Разность между текущим и новым положением "бегунка" меньше дискретности перемещения - тогда "бегунок" будет установлен именно в новое значение.
    2. Разность между текущим и новым положением "бегунка" равна или больше дискретности перемещения - тогда "бегунок" будет смещен на дискретность перемещения.

    Для элемента "Полоса прокрутки" всегда используется вариант 2.

    Назначение дискретности перемещения - фильтрация резких существенных изменений (чтобы, например, оператор не мог изменить значение уставки от 0 сразу к 100).

Страница 631 из 711 ПерваяПервая ... 131531581621629630631632633641681 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •