  1. #6791
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Codesys 3.5 SP17 СПК107 (v17). При создании проекта визуализации при нажатии кнопки привязал действие "Открытая конфигурация пользователя", но в запущенном проекте при нажатии никаких действий не происходит (я так полагаю должно окно управления пользователями открываться). Под одним из созданных пользователей изначально залогинился. Другие действия (логин, отключение, изменения пароля) работают как надо. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так и какой функционал у данной кнопки?
    Спасибо!
    Добрый день.
    Нужно залогиниться под пользователем, для группы которого установлена эта опция:

    07-02-2024 9-02-03.png

  2. #6792

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Почему при вызове функции/блока из библиотеки на одном компе надо указывать, из какой библиотеки функция - вроде Библиотека.ИмяФункции(параметры)... , а на другом - <Библиотека.> писать не нужно?
    Встречал это и с самописными библиотеками и со штатными.

  3. #6793
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Почему при вызове функции/блока из библиотеки на одном компе надо указывать, из какой библиотеки функция - вроде Библиотека.ИмяФункции(параметры)... , а на другом - <Библиотека.> писать не нужно?
    Встречал это и с самописными библиотеками и со штатными.
    Добрый день.
    Необходимость использования пространства имен библиотеки определяется этой галочкой:

    08-02-2024 16-27-32.png

    Почему у вас эта необходимость зависит от конкретного ПК - мне сложно прокомментировать.

  4. #6794

    По умолчанию

    Здравствуйте. Я начинаю осваивать codesys, поэтому прошу не бить тапками)
    Мне необходимо опрашивать счетчик Wb_map3e (slave) по modbus через СПК (master). У него регистры в формате u16 big endian, то есть если я правильно понимаю word с длиной в 1 регистр. Из-за того что он bid endian, мне необходимо изменить порядок байт (xSwapBytes - данная функция присутствует в 2word_to_real и swapData в OwenCommunication). После этого мне необходимо произвести умножение на коэффициент, для получения итогового значения типа real. У меня возникает недопонимание как это произвести в данной среде, так как для использования 2word_to_real необходимо 2 регистра word, а swapData при симмуляции на ПЛК не выдает результат (скорее всего я что-то не понимаю в его работе). Можете подсказать?

  5. #6795
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Добрый день.

    Из-за того что он bid endian, мне необходимо изменить порядок байт
    Вы точно в этом уверены?
    Если да - то в библиотеке PlsServices есть функция SwapWord (в папке Utilities - Swapping).

  6. #6796

    По умолчанию

    При общении с данным счетчиком через ПР205 в настройках прибора в Owen Logic я выставлял настройку "Старшим байтом вперед" в разделе "Мастер Modbus". При данной настройке, ПР205 выдавал верные значения. На основании этого я и решил произвести данную операцию.

  7. #6797
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nsft Посмотреть сообщение
    При общении с данным счетчиком через ПР205 в настройках прибора в Owen Logic я выставлял настройку "Старшим байтом вперед" в разделе "Мастер Modbus". При данной настройке, ПР205 выдавал верные значения. На основании этого я и решил произвести данную операцию.
    Эта галка там стоит по дефолту (и спецификация Modbus определяет, что регистры передаются старшим байтом вперед).
    Предположу, что в CODESYS вам не потребуется менять порядок байт.

  8. #6798

    По умолчанию

    В таком случае, должно быть достаточно встроенной функции Word_to real. Можете подсказать где найти Plc Services Library, просто не смог найти?

  9. #6799
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nsft Посмотреть сообщение
    В таком случае, должно быть достаточно встроенной функции Word_to real. Можете подсказать где найти Plc Services Library, просто не смог найти?
    Менеджер библиотек - Добавить библиотеку - включить отображение библиотек плоским списком (средняя и правая кнопки после строки поиска).

  10. #6800

    По умолчанию

    Добрый день
    Существует способ загрузки пользовательского приложения с SD-карты. Существует возможность сделать Бэкап настроек и приложения и в случае необходимости загрузить его с ПК.
    А можно ли этот архив Бэкапа .tar скинуть на SD-карту и совершить восстановление через эту карту без необходимости подключаться через WEB-конфигуратор? Если да, то как?

Страница 680 из 711 ПерваяПервая ... 180580630670678679680681682690 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •