Страница 686 из 711 ПерваяПервая ... 186586636676684685686687688696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,851 по 6,860 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6851
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей999 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день! Прошу помощи - подсказки или направления поиска.

    Задача следующая: есть устройство, которое обменивается по ModBus RTU c ПК (на ПК установлено специальное ПО). В линию подключается ПЛК ОВЕН 200-02-CS своим интерфейсом. Стоит задача запрограммировать ПЛК на прослушку сети. То есть сам ПЛК не посылает запросы и ответы, но все запросы и ответы слушает и записывает в архив. В интернете не нашел подобных решений. Возможно ли вообще это реализовать на ПЛК ОВЕН 200-02-CS?
    Добрый день.
    Мы уже реализовали это в библиотеке OwenCommunication - см. ФБ MB_SerialSlave.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365616

  2. #6852

    По умолчанию

    Большое спасибо!

  3. #6853

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите по работе ПИД регулятора. Снимок экрана 2024-02-27 091408.jpg Регулятор не реагирует ни на какие входные значения, выходной сигнал Y всегда на нуле. Вход с ручной уставкой работает. Уставка SP 120. PV регулирую при помощи задатчика тока. Вход EN подвязан на кнопку.

  4. #6854
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ARTAL Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите по работе ПИД регулятора. Снимок экрана 2024-02-27 091408.jpg Регулятор не реагирует ни на какие входные значения, выходной сигнал Y всегда на нуле. Вход с ручной уставкой работает. Уставка SP 120. PV регулирую при помощи задатчика тока. Вход EN подвязан на кнопку.
    Добрый день.
    PV_TIME не может быть константой.
    PV_TIME - это

    Циклическое время обновления входа PV в сотых долях секунды (1 = 0.01 с). Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу.
    При использовании другого оборудования пользователь должен самостоятельно реализовать увеличение значения данного входа.

  5. #6855

    По умолчанию

    "Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу."

    Я правильно понял что это канал "Циклическое время" к котором я привязал переменную?
    Снимок экрана .jpg

  6. #6856
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ARTAL Посмотреть сообщение
    "Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу."

    Я правильно понял что это канал "Циклическое время" к котором я привязал переменную?
    Снимок экрана .jpg
    Да, речь именно о них.

  7. #6857

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, речь именно о них.
    Все работает, Спасибо!

  8. #6858

    По умолчанию

    Здравствуйте. При подключении к СПК110 каскадного КТР121.03.10 нужно добавить канал modbus для ввода и отображения уставки температуры в одном поле СПК. 1.jpg
    В этом случае можно использовать функцию 23 22.jpg
    Или нужно добавить два канала с одним номером регистра но
    с функцией чтения 33.jpg
    и функцией записи 16 4.jpg
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.jpg (128.3 Кб, Просмотров: 1)
    Последний раз редактировалось Khudyakoff; 28.02.2024 в 12:17.

  9. #6859

  10. #6860

    По умолчанию

    Спасибо !

Страница 686 из 711 ПерваяПервая ... 186586636676684685686687688696 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •