    Цитата Сообщение от Олег_71 Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное за помощь! Что щас делаю не так?
    Программу надо вызвать, для этого в Конфигурации задач добавить задачу TASK, и в нём выбрать новую программу 1 Вызов новой программы.jpg

    Непонятно только, зачем вы сделали новую программу, функцию можно было вызвать и из старой.
    А так же, вы поставили на входе функции 4-20 мА, а подаёте больше 20.6, значит вход не правильно настроен ( другой диапазон), 1 Настройка входа.jpg
    на выходе у вас будет больше 1036, а это уже больше 20 мА.
    Чтобы ограничить выход в пределах 0-1000, можете чуть изменить функцию, но вход надо правильно настроить.
    Код:
    Scale :=LIMIT(0,(In1-Min1)*(Max2-Min2) / ((MAX1-MIN1) + MIN2)+0.5,1000) ;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2024 в 20:28.

  3. #7003

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Программу надо вызвать, для этого в Конфигурации задач добавить задачу TASK, и в нём выбрать новую программу 1 Вызов новой программы.jpg

    Непонятно только, зачем вы сделали новую программу, функцию можно было вызвать и из старой.
    А так же, вы поставили на входе функции 4-20 мА, а подаёте больше 20.6, значит вход не правильно настроен ( другой диапазон), 1 Настройка входа.jpg
    на выходе у вас будет больше 1036, а это уже больше 20 мА.
    Чтобы ограничить выход в пределах 0-1000, можете чуть изменить функцию, но вход надо правильно настроить.
    Код:
    Scale :=LIMIT(0,(In1-Min1)*(Max2-Min2) / ((MAX1-MIN1) + MIN2)+0.5,1000) ;
    С первым разобрался, Спасибо!
    20.6 это измеренная температура в гр.

  4. #7004

    По умолчанию

    error.PNG Странно, думал поправить логику в проекте и перезалить, а получил вот это на ВП110, зашёл просто в вэб плк210 и вижу точно такое же сообщения, SSL сертификат новый сгенерировал, проблема осталась.

  5. #7005
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    error.PNG Странно, думал поправить логику в проекте и перезалить, а получил вот это на ВП110, зашёл просто в вэб плк210 и вижу точно такое же сообщения, SSL сертификат новый сгенерировал, проблема осталась.
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут.

  6. #7006

    По умолчанию

    Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли какой то способ сделать холодный сброс из кода контроллера во время работы программы(чтоб он сам сбрасывался) и потом снова запускался?

  7. #7007
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли какой то способ сделать холодный сброс из кода контроллера во время работы программы(чтоб он сам сбрасывался) и потом снова запускался?
    Добрый день.
    Опишите, какого именно результата вы хотите добиться с помощью такого решения.

  8. #7008

    По умолчанию

    при входящем сигнале(ипмульсе) зависает плк, и отвисает только холодным сбросом.

  9. #7009
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    при входящем сигнале(ипмульсе) зависает плк, и отвисает только холодным сбросом.
    Если предположить, что в этом состоянии код продолжает выполняться, и внутри yего можно отследить, что произошел переход в это состояние - то см. функцию AppReset в библиотеке CmpApp.
    Hо я бы рекомендовал вам заняться отладкой вашей ситуации, а не пытаться ее игнорировать с помощью сооружения подпорок.

  10. #7010

    По умолчанию

    Коллеги приветствую.
    А что значат вопросики в CODESYS?
    Изображения Изображения

Страница 701 из 713 ПерваяПервая ... 201601651691699700701702703711 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •