Программу надо вызвать, для этого в Конфигурации задач добавить задачу TASK, и в нём выбрать новую программу 1 Вызов новой программы.jpg
Непонятно только, зачем вы сделали новую программу, функцию можно было вызвать и из старой.
А так же, вы поставили на входе функции 4-20 мА, а подаёте больше 20.6, значит вход не правильно настроен ( другой диапазон), 1 Настройка входа.jpg
на выходе у вас будет больше 1036, а это уже больше 20 мА.
Чтобы ограничить выход в пределах 0-1000, можете чуть изменить функцию, но вход надо правильно настроить.
Код:Scale :=LIMIT(0,(In1-Min1)*(Max2-Min2) / ((MAX1-MIN1) + MIN2)+0.5,1000) ;
Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2024 в 20:28.
error.PNG Странно, думал поправить логику в проекте и перезалить, а получил вот это на ВП110, зашёл просто в вэб плк210 и вижу точно такое же сообщения, SSL сертификат новый сгенерировал, проблема осталась.
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли какой то способ сделать холодный сброс из кода контроллера во время работы программы(чтоб он сам сбрасывался) и потом снова запускался?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
при входящем сигнале(ипмульсе) зависает плк, и отвисает только холодным сбросом.
Если предположить, что в этом состоянии код продолжает выполняться, и внутри yего можно отследить, что произошел переход в это состояние - то см. функцию AppReset в библиотеке CmpApp.
Hо я бы рекомендовал вам заняться отладкой вашей ситуации, а не пытаться ее игнорировать с помощью сооружения подпорок.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Коллеги приветствую.
А что значат вопросики в CODESYS?