Страница 706 из 711 ПерваяПервая ... 206606656696704705706707708 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,051 по 7,060 из 7101

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #7051

    По умолчанию

    Поудалял почти всё с визуализации.
    Теперь ругается не на "behaviour", а на "owenstorage".
    Снимок.PNG

  2. #7052

    По умолчанию

    А owenstorage будет работать только на контроллере.

  3. #7053
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Как в СПК107 (поправить) время или это в CODESYS 3.5 надо делать?

  4. #7054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! После манипуляций с кодесис инсталлером, перестал устанавливать пакеты, к примеру
    "Package Installation Error: Не удалось подтвердить подпись для следующего пакета: C:\Users\user\Downloads\CODESYS Visualization 4.3.0.0.package Для следующего пакета подпись не соответствует подписи для принятого контекста установки: C:\Users\user\Downloads\CODESYS Visualization 4.3.0.0.package"
    и не только с этим пакетом.

    Манипуляции - была сделана копия кдс (чтоб ставить разные пакеты), нужно было под впн выйти, чтоб подгрузились файлы . Файлы подгрузились, но вот файл конфигурации подхватить не захотел, начал ругаться на подписи. Попробовал через восстановление. Repair удалил кдс. Поставил обратно кдс - (? кэш профиль) приложения остался старый, но вот теперь не могу пакеты установить. Инсталлер понизил до версии 2.0



    Здравствуйте. Подскажите, как вы решили данную проблему?
    Я пытаюсь установить GIT и после установки пакета вылетает такая же ошибка: Package Installation Error: Не удалось подтвердить подпись для следующего пакета.....

  5. #7055

  6. #7056
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crashroma2009 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, как вы решили данную проблему?
    Я пытаюсь установить GIT и после установки пакета вылетает такая же ошибка: Package Installation Error: Не удалось подтвердить подпись для следующего пакета.....
    Добрый день.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430550

  7. #7057

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    А owenstorage будет работать только на контроллере.
    Подключился к ПЛК. Опять ругается на "owenstorage".
    Последний раз редактировалось ultra76; 16.04.2024 в 01:56.

  8. #7058

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Подключился к ПЛК. Опять ругается на "owenstorage".
    Грешил на визуализацию. Не туда смотрел.
    Что сделал: установил "POU неявныйх проверок". Программа заработала. Понял, что проблема в коде.
    В одном из объявлении массивов нашёл ошибку: в переменных был размер [1..10], а в коде было присвоение элемента массива с номером [11].
    Скорректировал, всё заработало.

  9. #7059

    По умолчанию

    Добрый день, подскажете поддерживают ли плк овен резервирование , и сертифицированы они для применения на горелках .

  10. #7060
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажете поддерживают ли плк овен резервирование , и сертифицированы они для применения на горелках .
    Добрый день.
    ПЛК ОВЕН с CODESYS V3.5 (обсуждаемые в данной теме) не поддерживают резервирование и не сертифицированы для применения на горелках.

Страница 706 из 711 ПерваяПервая ... 206606656696704705706707708 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •