Доброго времени суток! Пытаюсь настроить обмен в режиме Modbus TCP Master по видео на оф. Ютуб канале Овен. Контроллер ПЛК200, Модуль МВ210-101. Вроде все делаю как показано, использую шаблон. При запуске, как я понял, нет опроса слейва, пишет " Не запущена шина". В чем может быть проблема?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 22.12.2020 в 14:05.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Eth1 модуля с Eth2 ПЛК. Eth1 ПЛК с компьютером.
У вас на скриншоте текущий IP-адрес модуля 192.168.1.99, а в проекте CODESYS задан 10.2.11.122.
Нужно и в CODESYS прописать 192.168.1.99.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
День добрый. В справке CoDeSys указано, что условные прагмы могут применяться только в реализации POU, но не в декларации. А если нужно именно в декларации? В частности, я хочу по разному инициализировать переменную в зависимости от разрядности целевой системы (x32 или x64).