Страница 710 из 713 ПерваяПервая ... 210610660700708709710711712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,091 по 7,100 из 7121

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #7091
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В проекте для СПК110 есть конфигурация тревог и соответственно список текстов из 65 пунктов(все они дискретные). Есть ли возможность передать эти тревоги в master scada 3 не используя 65 отдельных точек?
    Добрый день
    Можете упаковать их в два LWORD, например (используя битовую маску).

  2. #7092

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Можете упаковать их в два LWORD, например (используя битовую маску).
    Есть ли какие то готовые библиотеки? (не совсем понимаю как битовую маску использовать) или может где то подробнее почитать об этом.

  3. #7093
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Есть ли какие то готовые библиотеки? (не совсем понимаю как битовую маску использовать) или может где то подробнее почитать об этом.
    Код:
    VAR
        xBool_00: BOOL;
        xBool_01: BOOL;
        ...
        xBool_63: BOOL;
    
        lwMask:  LWORD;
    END_VAR
    
    // в коде
    
    lwMask.0 := xBool_00;
    lwMask.1 := xBool_01;
    ...
    lwMask.63 := xBool_63;
    
    // далее нужным образом передаем lwMask в MasterSCADA
    Каждый LWORD позволяет с помощью битовой маски работать с 64 битами.
    Если нужно больше бит - объявляем еще LWORD'ы.

    Некоторые другие варианты работы с битовыми масками описаны здесь в п. 1.1.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf

  4. #7094

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Код:
    VAR
        xBool_00: BOOL;
        xBool_01: BOOL;
        ...
        xBool_63: BOOL;
    
        lwMask:  LWORD;
    END_VAR
    
    // в коде
    
    lwMask.0 := xBool_00;
    lwMask.1 := xBool_01;
    
    lwMask.63 := xBool_63;
    
    // далее нужным образом передаем lwMask в MasterSCADA
    Каждый LWORD позволяет с помощью битовой маски работать с 64 битами.
    Если нужно больше бит - объявляем еще LWORD'ы.

    Некоторые другие варианты работы с битовыми масками описаны здесь в п. 1.1.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf
    Спасибо, теперь понял.

  5. #7095

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом возможно осуществить синхронизацию времени ПЛК210 с сервером точного времени?
    В Codesys 3.5 в разделе OwenRTC вкладку NTP не нашел (в отличии от СПК107). Тут какой-то другой принцип или где-то что-то добавить надо? Спасибо!

  6. #7096
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом возможно осуществить синхронизацию времени ПЛК210 с сервером точного времени?
    В Codesys 3.5 в разделе OwenRTC вкладку NTP не нашел (в отличии от СПК107). Тут какой-то другой принцип или где-то что-то добавить надо? Спасибо!
    может этот документ поможет, раздел 4.2 https://owen.ru/uploads/181/1/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7097

    По умолчанию

    Помог) Большое спасибо!

  8. #7098

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, а как пользоваться вот этим примером: https://store.codesys.com/en/opc-ua-client-example.html
    Я загружаю в инсталлятор этот пакет, но где я должен его увидеть далее в ИДЕ?
    Вложения Вложения

  9. #7099

    По умолчанию

    Есть вопрос.
    Подскажите, если я создаю проект, который состоит из двух устройств, тот каким мне образом сделать обмен оперативными параметрами между этими железками?
    1. OPC сервер и клиент
    2. TCP сервер и клиент
    3. MQTT (обмен через третью сторону)
    4. Как-то еще?

    Желательно, что-бы это был функционал КДС, а не программная часть.
    Даст ли такой метод шифрование?
    Спасибо.
    Screenshot 2024-04-26 142550.png

  10. #7100
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, а как пользоваться вот этим примером: https://store.codesys.com/en/opc-ua-client-example.html
    Я загружаю в инсталлятор этот пакет, но где я должен его увидеть далее в ИДЕ?
    Добрый день.
    Наши контроллеры не поддерживают этот функционал.
    Если вы планируете использовать его на контроллерах других производителей (не ОВЕН) - обратитесь в их техподдержку, пожалуйста.

Страница 710 из 713 ПерваяПервая ... 210610660700708709710711712 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:34
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •