Страница 699 из 699 ПерваяПервая ... 199599649689697698699
Показано с 6,981 по 6,988 из 6988

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6981
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    видел поддержку этого протокола у Regul в Astra.IDE. Может быть можно использовать какие-то стандартные IEC-вские библиотеки?

    С учётом растущих требований к 104 протоколу в ОЛ окологосударственных заказчиков планируется ли его реализация в продукции ОВЕН?
    1. Есть плагин с поддержкой поддержкой работы по МЭК-104 в режиме сервера, но он требует активации платной лицензии, а у наших контроллеров не поддержан механизм активации подобных лицензий.
    2. Планируется, но не в рамках модификаций с CODESYS.
    Поддержка МЭК-104 есть у этих контроллеров:
    https://owen.ru/product/plk210_kr
    https://owen.ru/product/plk110_30_tl

  2. #6982

    По умолчанию

    Добрый день! Вопрос к знатокам.
    Есть у меня функциональный блок, реализующий интерфейс, так что это типа класс. Этот класс занимается емкостью с топливом (она же РГС). В емкости этой стоит датчик уровня ПМП-118, который опрашивается по Modbus RTU. В Modbus_Master_COM_Port, соответственно, созданы Modbus Slave'ы с этими датчиками (на всякий случай - емкостей три и датчиков три).
    Так вот, не соображу на что сослаться во входных переменных ФБ так, чтобы при вызове конкретного экземпляра передать в него конкретного слэйва. Все это для того, чтобы диагностикой обмена заниматься уже в ФБ.

    Код:
    FUNCTION_BLOCK classRGS IMPLEMENTS  itfRGS
    VAR_INPUT
    	refRGS:			REFERENCE TO RGS;
    	IntakeKE:			itfGZOF;
    	SupplyKE:			itfGZOF;
    	BypassKE:			itfGZOF;
    	ModbusSlave:		REFERENCE TO ......???
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    P.S.
    Как сделать по-другому и прощу я знаю. Интересует можно ли сделать так так я хочу?

  3. #6983

  4. #6984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    REFERENCE TO IoDrvModbus.ModbusSlaveComPort;
    Большое спасибо! Работает!

  5. #6985

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в CFC реализовать возможность, есть входной аналоговый сигнал(мв210-101) 4..20мa он визуализируется и нужно что бы на выходе другова аналогового блока(му210-502) был точно такой же сигнал 4..20ма . Заранее спасибо.
    5454.jpg

  6. #6986

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег_71 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в CFC реализовать возможность, есть входной аналоговый сигнал(мв210-101) 4..20мa он визуализируется и нужно что бы на выходе другова аналогового блока(му210-502) был точно такой же сигнал 4..20ма . Заранее спасибо.
    5454.jpg
    Чтобы правильно посчитать, нужны Max и Min вашего токового входа. Далее забиваете на блок Skale
    ваши Max и Min, а на выход 0-1000.
    Например на входе 20.36, пределы входа 0-100, а на выход 0-1000, тогда на выходе будет 204. Смотри скрин 1 Skale.jpg

    Функцию Scale можете сделать сами, код простой
    Код:
      Scale :=(In1-Min1)*(Max2-Min2) / ((MAX1-MIN1) + MIN2)+0.5 ;
    Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 17:21.

  7. #6987

    По умолчанию

    Спасибо! Буду разбираться как создать данную функцию.

  8. #6988

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег_71 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Буду разбираться как создать данную функцию.
    Лучше конечно потренироваться и сделать функцию самому. 1 Функция SCALE .jpg
    Если не получится, можно добавить биб-ку OSCAT_BASIC 3.3.3 (или 3.3.4) и добавить функцию SCALE_R Вложение 74841
    Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 17:44.

Страница 699 из 699 ПерваяПервая ... 199599649689697698699

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •