Сообщение от Евгений Кислов Добрый день. Должно. Cкорее всего, хитрость в Unit ID - у OPC Инсата (думаю, вы используете его) и ПЛК110 по умолчанию Unit ID = 1, а в CODESYS V3.5 - 255. 2021-06-25_6-23-09.png Точно. А я все думаю куда подевался Slave Id. Спрятали подальше. Попробовал - чтение работает. Есть некоторые проблемы с записью по команде, времени разбираться не было. Помучаю на досуге как нибудь. В очередной раз спасибо!