Доброго времени суток. Есть-ли какие-то ограничения на работу ФБ передний фронт? Не работает в проекте, хотя создаю новый проект ФБ работает.
Доброго времени суток. Есть-ли какие-то ограничения на работу ФБ передний фронт? Не работает в проекте, хотя создаю новый проект ФБ работает.
Спасибо.
ПЛК - свободно программируемый.
т.е. как составили условие- так и работает, в т.ч. и с фронтами.
Если не работает, а вы задумывали, что-бы работало, то значит
проблема в кривой реализации задуманного.
1).Есть работающий проект. Вставляю Фб передний фронт, подаю на вход вкл, на выходе выкл, и не изменяется.
2)Создаю новый, тестовый проект(для проверки), ФБ работает как надо-вход вкл, на выходе вкл и через задержку выкл.
Спасибо.
Поставьте тригер(реле с защелкой RS илиSR).
На вход подайте свой фронт и проверьте.
Если нет, то ищите где не доходит сигнал до тригера.
Передний фронт2.pngПередний фронт.pngДля проверки ввел ФБ пульсатор, на входе изменяется, на выходе нет
Мне нужно по событию сформировать сигнал сброса, причем событие останется вкл.
Последний раз редактировалось LEX2030; 11.01.2015 в 14:17.
Спасибо.
А Вы уверены, что сможете увидеть Вкл в течении одного цикла?
Возможно у вас действительно стоит очень маленькое время цикла опроса объекта, и вы просто не видите включение выхода ФБ.
Приложите ваш проект.
Спасибо.
Увеличивал в 10.....100 раз, результат 0, и почему при создании нового проекта и включении ФБ передний фронт, все видно????? Мистика!
Спасибо.
задержка.PNGВсе работает!!!! Большое спасибо ВСЕМ кто откликнулся!!
Спасибо.