1. Имеем прибор ТРМ1 и термопару ДТПК035-0100.250. Заводская установка параметра b1-0 - 04. По таблице это для датчика хром-копель, у нас хром-алюминь.
прибор у вас просто не настроен, 04 стоит по умолчанию, 05 ваш параметр...

что касается подозрений по поводу колец...скорее всего вы правы.....холодный спай будет на кольцах, врать скорее всего будет... надо бы попробовать и поделиться информацией

Хотел изучить возможность замены датчика на термосопротивление, но не смог найти данных об величине омических сопротивлений датчиков. Есть ли термосопротивления в пределах нескольких сотен ом?
датчик с типом элемента 50м имеет 50 ом при 0гр., по аналогии 1000м скорее всего 1000ом при 0 гр., про 50м знаю точно.....