Тема: HT-8044.ZA2 - управление асинхронным двигателем.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    трёхфазные ТТР вообще не рекомендованы к использованию на индуктивной нагрузке.
    однофазные - с десятикратным запасом по току.
    также не забывайте про ток утечки, Ваши двигатели будут всегда под напряжением, даже если ТТР разомкнута.
    при работе с двигателями требуется устанавливать варисторы.
    1. Я не понимаю разницу, возьму я три однофазных или же трехфазный с тем же десятикратным запасом по току, какая разница?
    2. Думаю, ток утечки на работу двигателя особо не повлияет?
    3. Вот про варисторы хотелось бы услышать поподробнее, как их включать и из каких соображений подбирать?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- кроилово приводит к попадалову ... рано или поздно


    --- УПП встают вместо контактора на счёт "раз" без переукладки проводков (если выбрано правильно) , и уж со взрывоопасностью гораздо лучше, чем у искрящего контактора
    "Кроилово" это вопрос к руководству. Мое дело разобраться, стрельнуть, показать рукой на облако дыма и сказать "Я же говорил" (утрирую, конечно)
    Ящик с пускателями стоИт не во взрывоопасной зоне, он управляет взрывоопасным оборудованием.
    Последний раз редактировалось yandrey; 21.01.2015 в 18:33.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yandrey Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за Ваш развернутый и аргументированный ответ.
    Замена магнитных пускателей на ТТР в данном случае - это деньги на ветер. Зашунтируй контакты пускателя RC-цепочками. Контакты будут меньше обгорать, а завариваться точно не будут.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.01.2015 в 19:28.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Замена магнитных пускателей на ТТР в данном случае - это деньги на ветер. Зашунтируй контакты пускателя RC-цепочками. Контакты будут меньше обгорать, а завариваться точно не будут.
    Дык это было мое первое предложение, поставить наездники и RC цепочки включить, но это предложение было отвергнуто.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yandrey Посмотреть сообщение
    Дык это было мое первое предложение, поставить наездники и RC цепочки включить, но это предложение было отвергнуто.
    Кем отвергнуто, твоими горе-начальниками ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.01.2015 в 20:03.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Кем отвергнуто ?
    Начальством. Я исполнитель, ко мне могут прислушиваться, а могут и не прислушиваться.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yandrey Посмотреть сообщение
    ко мне могут прислушиваться, а могут и не прислушиваться.
    Им же хуже. Сделай как хотят эти балбесы и продемонстрируй плачевный результат. А что такое наездники ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.01.2015 в 20:09.

  8. #18
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Вот тут про защиты ТТР почитайте http://www.kit-e.ru/articles/commut/2005_6_154.php
    Я вот такие использовал для асинхронника (реверс каждые 10сек) http://www.delexgroup.ru/catalog/tve...faznie_revers/
    правда моща 1квт.Нужно брать ТТР не просто трех фазные ,но для работы с двигателями (индуктивная нагррузка)
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот тут про защиты ТТР почитайте http://www.kit-e.ru/articles/commut/2005_6_154.php
    Я вот такие использовал для асинхронника (реверс каждые 10сек) http://www.delexgroup.ru/catalog/tve...faznie_revers/
    правда моща 1квт.Нужно брать ТТР не просто трех фазные ,но для работы с двигателями (индуктивная нагррузка)
    Большое спасибо за информацию. Пролистал. Завтра будет пища для размышлений.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А что такое наездники ?
    Верхний блок-контакт.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. HT12044ZD3 - управление асинхронным двигателем.
    от ПочтиЭлектрик в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 08:06
  2. Управление двигателем с ПЛК
    от hosevik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 13:22
  3. Грамотное управление двигателем
    от alex0608 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 15:23
  4. управление шаговым двигателем?
    от kos_alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 00:15
  5. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •