Цитата Сообщение от Roke_Alva Посмотреть сообщение
Ещё возник вопрос. Необходимо выдавать на панель оператора значения от 0 до 100 с потенциометра (0-10 В). В конфигурации настроил вход. Написал простую программу на CFC. Добавил в modbus подэлемент float. Но почему то на панели отображаются значения от -240 до 150 или около того. С чем это может быть связано?
И ещё хотелось бы уточнить. После подэлемента float если добавить 8 bit. Как правильно будут выглядеть в этом случаи адресса регистров? float - 0, а 8 bit - 2, 3, 4 и т.д.? Просто перепробовал кучу вариантов и так и сяк, но правильно удаётся отобразить на панели 8 bit, а float никак не хочет показывать цифры.
Сначала определитесь сколько у вас каких переменных будет передаваться на панель, а потом задавайте сначала битовые, потом байтовые и так далее.