Тема: овен, версия v 1.2 вопрос?

  1. #1

    По умолчанию овен, версия v 1.2 вопрос?

    добрый день. на нашем производстве работает скада система овен процесс менеджер, версия v1.2, в эту систему завязаны 12 приборов трм201 (температура), все работает, но технологам необходимо визуально видеть изменение температуры в виде графика в течении одного часа, в реальном времени. самое максимальное время которое мы добились это 15 минут, нам нужно 1 час (зона отображения №1,№2,№3). мы меняли скорость опроса датчиков, изменяли время протоколирования. ничего не получается. помогите, как увеличить время в зоне отображения, где идет построение графика? в каждой зоне отображения идет построение четырех графиков и все надо визуально , в реальном времени наблюдать. спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    и еще один вопрос, как сделать чтобы общий график изменялся со времене?

  3. #3

    По умолчанию

    период времени помещяющийся на график в зонах отображения зависит от периода архивирования и опроса прибора. для того чтобы 100 точек, а это максимальное число точек, которое мы отображаем на графике растянуть на 1 час, вам надо архивировать их раз в 36 секунд, а в опросе прибора поставить опрос например раз в час.
    не понял вопроса про общий график, это график в зоне отображения? так он сдвигается как только заполняются все точки на нем...

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо за совет. опытным путем мы победили. тогда другой вопрос. почему при распечатке графика не отображается название параметра как это делается на мониторе в режиме легенда, и почему когда мы сохраняем таблицу параметров в екселе, на экране и на распечатке не отображается время. спасибо.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •