    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Просто сама идея странная, например при 100, 150, 110, 160 это вообще нафик не нужно, так как там сетевые порты есть, хошь мастер, хошь слейв, дели по портам и радуйся.
    Как я уже говорил - на данный момент все только в стадии проектирования и никаких контроллеров пока нет. Конечно у контроллеров серии 1ХХ функционала больше, чем у 63/73, но и цена у них выше, да еще и дисплея нет, а значит придется еще и какую-нибудь панель оператора ставить, чтобы оператор участка мог на шкафу увидеть текущее состояние. Исходя их экономических показателей получается, что решение на ПЛК73 (с двумя портами RS485) должно получиться дешевле, нужно только еще посчитать все по портам ввода-вывода, чем и буду заниматься. Возможно я ошибаюсь и Вы можете предложить архитектуру на ПЛК серии 1ХХ, которая могла бы быть дешевле.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    для этого должна подойти бибка somehope.lib
    может вопрос глупый, но где ее скачать ?

  3. #23

    По умолчанию

    Можно ли программно , включить/отключить опрос по RS485 modbas rtu?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ахметыч Посмотреть сообщение
    Можно ли программно , включить/отключить опрос по RS485 modbas rtu?
    Если обмен сделан через библиотеки, то конечно можно.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если обмен сделан через библиотеки, то конечно можно.
    а если нет, не через библиотеки ?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ахметыч Посмотреть сообщение
    а если нет, не через библиотеки ?
    Тогда нельзя.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ахметыч Посмотреть сообщение
    а если нет, не через библиотеки ?
    Если как отдельного устройства:
    в элементе "Universal Modbus Device" есть переменная "Command". Если в нее записать 0xFE опрос модуля выключится, если 0xFF включится.
    Последний раз редактировалось p-nik; 15.01.2018 в 13:49.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
    Если как отдельного устройства:
    в элементе "Universal Modbus Device" есть переменная "Command". Если в нее записать 0xFE опрос модуля выключится, если 0xFF включится.
    спасибо. работает .!
    только вот есть еще вопрос сделал следующие
    IF IN_1 then
    SP_1:= 16#00FE; (*переменная отключает опрос*)
    else
    SP_1:=16#00FF; (*включить опрос*)
    end_if
    если такой код, при условии, что я понял руководство по эксплуатации правильно , я постоянно буду записывать эту переменную без очереди.
    соответственно другой вопрос как правильно организовать - опрос /стоп /опрос?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Тогда нельзя.
    Можно, но работать будет очень хреново, много битых пакетов будет
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #30
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ахметыч Посмотреть сообщение
    спасибо. работает .!
    только вот есть еще вопрос сделал следующие
    IF IN_1 then
    SP_1:= 16#00FE; (*переменная отключает опрос*)
    else
    SP_1:=16#00FF; (*включить опрос*)
    end_if
    если такой код, при условии, что я понял руководство по эксплуатации правильно , я постоянно буду записывать эту переменную без очереди.
    соответственно другой вопрос как правильно организовать - опрос /стоп /опрос?
    Фигня все это,
    как Вы второму мастеру, который в это время работает со слейвом в текущем ПЛК, прикажете "заткнуться".
    Все это - monkey bizness (мартышкин труд)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 15:59
  2. БУСТ-2 одновременное использование 3-х штук
    от RomAl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:08
  3. Как ускорить процесс опроса для мастера ModBus
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 01:58
  4. Спектр 433 как удлинитель RS485 интерфейса
    от feshkin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 17:40
  5. Как подсоединить RS485 4 wire к ПЛК ОВЕН
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 13:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •