Тема: Управление двухфазным нагревателем.

  1. #1

    По умолчанию Управление двухфазным нагревателем.

    Здравствуйте.

    Подскажите пожалуйста модель твердотельного реле, с помощью которого можно управлять нагревателем воздуха, работающем на межфазном напряжении. Ток нагревателя 13А.
    Не могу понять подойдет ли для этого однофазное реле типа SSR-25AA (схема во вложении) или нужно использовать трехфазные модели реле?

    Заранее спасибо.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Подойдет при последовательном включении с тэном. Только ток ТТ должен быть выше, почитайте рекомендации производителя при выборе ТТ реле.

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    Вопрос: нужно ли ставить два однофазных реле или достаточно как в приложенной схеме одного со значением коммутируемого напряжения 380В?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    достаточно одного. и потом проверьте ток в состоянии отключено, при запуске.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shpin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Подскажите пожалуйста модель твердотельного реле, с помощью которого можно управлять нагревателем воздуха, работающем на межфазном напряжении. Ток нагревателя 13А.
    Не могу понять подойдет ли для этого однофазное реле типа SSR-25AA (схема во вложении) или нужно использовать трехфазные модели реле?

    Заранее спасибо.
    На воздушный электрокалорифер 2х380В до 6 кВт, ставлю обычно HD-2544.ZD3 1 шт.

  7. #7

    По умолчанию Управление двухфазным нагревателем

    Я правильно понял, что если для используемого мной контроллера при управляющем напряжении 10В максимальный ток ограничен 15мА, то я не могу использовать такой выход для управления твердотельным реле?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nichrayzi Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, что если для используемого мной контроллера при управляющем напряжении 10В максимальный ток ограничен 15мА, то я не могу использовать такой выход для управления твердотельным реле?
    ТТР бывают разные. Если управляющим сигналом для ТТР является унифицированный сигнал напряжения 0…10 В (например серия HD-xx22.10U), то можно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nichrayzi Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, что если для используемого мной контроллера при управляющем напряжении 10В максимальный ток ограничен 15мА, то я не могу использовать такой выход для управления твердотельным реле?
    Недавно ставил на выход контроллера с током 12 мА две HD-4044.ZD3 последовательно (по управлению) , нагрузка электрокалорифер 12 кВт 3х380 В
    Природа всего - пустота

  10. #10

    По умолчанию

    Подскажите, ТТР HD-6025.LA умеет понижать напряжение на тэнах? Если да, то подскажите простое устройство, типа "переключатель", что бы регулировать напряжение на этом ТТР?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Управление нагревателем, CodeSys, АЦП
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 17:26
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. Управление вентиляцией
    от qawaq в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 10:19
  5. Управление ПКП1
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 16:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •