Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 30

Тема: ПЛК_100+ПЛК_100 как связать между собой?Помогите новичку!!

  1. #1

    По умолчанию ПЛК_100+ПЛК_100 как связать между собой?Помогите новичку!!

    Задача такова.
    Есть два ПЛК_100. Требуется чтобы они работали сообща,т.е. некоторые переменные из одного передавались в другой и наоборот.
    Первый-мастер, второй-слейв.
    Вопрос. Как настроить конфигурацию обоих ПЛК через протокол Modbus RTU либо Modbus TCP по интерфейсу RS-485 или Ethernet?
    Последний раз редактировалось kvr15; 18.02.2015 в 15:47.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Сейчас.... схожу за супер шапкой, которая умеет читать мысли по IP, тогда может пойму какой именно интерфейс у вас в голове и хотите использовать.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Сейчас.... схожу за супер шапкой, которая умеет читать мысли по IP, тогда может пойму какой именно интерфейс у вас в голове и хотите использовать.
    Ethernet либо RS-485

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    Lightbulb

    Вот накидал пример, не проверял, но должен работать по Rs 485.

    А вообще ищите примеры в полезностях и на форуме, уж часто это все тут обсуждается.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Scream; 18.02.2015 в 15:53.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Вот накидал пример, не проверял, но должен работать по Rs 485.

    А вообще ищите примеры в полезностях и на форуме, уж часто это все тут обсуждается.
    не получается

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Что именно не получается? соединить A->A B->B?
    Какая ошибка?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Что именно не получается? соединить A->A B->B?
    Какая ошибка?
    Скачал пример с форума,разобрался)))спасибо что откликнулся)
    Теперь нужно ещё сюда третьим устройством панель прилепить))буду пытаться)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Надо просто понять как устроено, а устроено не сложно.
    В сети только один мастер.
    Адреса slave должны быть уникальны.
    Узнать что такое регистр, и помнить что обычно отсчет с 0.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Надо просто понять как устроено, а устроено не сложно.
    В сети только один мастер.
    Адреса slave должны быть уникальны.
    Узнать что такое регистр, и помнить что обычно отсчет с 0.
    Отсчет чего?регистров?
    тогда как мне на панель вытащить из разных ПЛК значения регистров или битов?там ведь когда задаешь например иконке(или текстовое поле) адрес регистра,там ведь не указано из какого ПЛК вытягивать.
    вот не могу понять как это.

  10. #10

    По умолчанию

    Ну так почитайте про Modbus в руководстве PLC_конфигуратор. Там не навязчиво рассказывают про адреса устройств
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 20.02.2015 в 10:55.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2 ПЛК160 между собой по Ethernet
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 20:59
  2. Как связать СПК207 и ПЛК160?
    от Dimofon в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 11:45
  3. Народ,помогите связать ТРМ с ТХА
    от pashtet77777 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 00:38
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 10:48
  5. перепрошивка плк_100
    от Олег1967 в разделе ПЛК1хх