  1. #11

    По умолчанию

    или собака зарыта в значении 25

  2. #12

    По умолчанию

    нет 2500 не ставил, потому что выставив значение 1000 он уже отображал три цифры 43,4 из которых последние 2 мерцают

  3. #13

    По умолчанию

    Загуглите документ ''Инструкция по подключению и настройке частотного преобразователя серии VFD-F в системе водоснабжения с замкнутой обратной связью ".
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 18.02.2015 в 20:45.

  4. #14

    По умолчанию

    ты говоришь 2500 на 25Атм, а датчик на 10Атм стоит значение не 1000, а 10 и отображает правильно как с манометром

  5. #15

    По умолчанию

    Получается в параметр 10-01 Масштабирование сигнала обратной связи, нужно выставить значение 25?

  6. #16

    По умолчанию

    Не ужель и правда все гениальное просто....

  7. #17

    По умолчанию

    Есть у меня инструкция такая по замкнутой системе, в общем заново все обнулю, заново по инструкции пройдусь и выставлю 2500 попробую, что оно даст, и 25 потом выставлю посмотрю что оно показывать будет))) больше пока вариантов нет

  8. #18

    По умолчанию

    На днях отпишусь, что из этого рая выйдет)) Andrew_Stranger Спасибо за помощь и выделенное время))

  9. #19

    По умолчанию

    а больше и не надо, вариантов......

  10. #20

    По умолчанию

    На днях пробовал запустить deltу, вход ACI1 совсем не видит 0 показывает, подцепил на ACI2 показывает выставил значение 2500 и тут совершенно не то пальто значение в поле P 43,4. Поставил 25 показует 0,4. при этих значениях привод запускается и не видит уставку на максималку разгоняется. Начал с этим масштабированием играться т.к. давление нужно держать 6.2 Атм подобрал масштабирование и выставил 350 и поле P показывало 6.4 выставил уставку 6 он постепенно разгоняется но на уставке не останавливается уходит чуть выше на 6.7 где-то НО ДЕРЖИТ!!! эту планку стоит на одну десятую сбавить с 6.2 до 6.1 долго минуты 3-4 сбрасует обороты и останавливается в районе 4 Атм. Не могу ума дать этому масштабированию какая-то загадочная штука... На другой насосной на выставляешь уставку 4.1 при сигнале обр. связи 3.5 и он держит смело поднимаем если с 4.1 до 4.3 мгновенно переходит и если обратно мгновенно убавляет и держит, а тут какая-то мистика)))))

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Привод Delta VFD-F
    от Pioner-KU в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 17:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 16:52
  3. ПЧ Delta VFD-F, ПД100-ДИ, каскад электродвигателей (насосы)
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 12:26
  4. ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 11:55
  5. Панель ИП320 + пч Delta VFD-L = потеря связи
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 15:27

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •