Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39

Тема: Помогите разобраться с параметрами ПЧ Delta VFD-F

  1. #21

    По умолчанию

    Где еще порыться чтобы эту грань найти?!

  2. #22

    По умолчанию

    Попробуйте поставить 250. За скорость выхода на уставку отвечают коэффиценты ПИД-регулятора. Также нет уверенности, что датчик у вас рабочий, без всяких глюков.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 26.02.2015 в 08:32.

  3. #23

    По умолчанию

    у вас датчик 0..25 атм. выходной сигнал 4..20 мА, то есть (20-4)\25 = 0,64 мА на 1атм. далее, если у вас в сети 4 атм. 4х0,64 + 4 = 6,56мА должен выдавать датчик....проверьте, так ли это.

    а когда датчик на 10Атм масштабирование ставлю значение10 и сигнал (давление на ПЧ) показывает как на манометре 3.2 правильно все, а с этим на 25Атм не знаю куда копать....
    логично было бы предположить, что на датчик 25 атм. масштабирование ставится 25.......
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 26.02.2015 в 11:28.

  4. #24

    По умолчанию

    ставил и 25 (сигнал обр. связи P=0.4) и 2500 (сигнал обр. связи P=43.4)

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    у вас датчик 0..25 атм. выходной сигнал 4..20 мА, то есть (20-4)\25 = 0,64 мА на 1атм. далее, если у вас в сети 4 атм. 4х0,64 + 4 = 6,56мА должен выдавать датчик....проверьте, так ли это.



    логично было бы предположить, что на датчик 25 атм. масштабирование ставится 25.......
    Там фишка в том что допустим 2500 подразумевает 25,00, или 100 это 10,0 то есть зависит от числа знаков после запятой. У меня с датчиком на 6 Атм стоит 600. Тоже в свое время мозг вскипал с этим ЧП.

  6. #26

    По умолчанию

    это как бы понятно, но человек ставил и 25 и 2500, показывает что попало, стабильности 0, как я понимаю.....еще комент автора темы

    а когда датчик на 10Атм масштабирование ставлю значение10 и сигнал (давление на ПЧ) показывает как на манометре 3.2 правильно все, а с этим на 25Атм не знаю куда копать....
    ни о чем не говорит?

    Тоже в свое время мозг вскипал с этим ЧП.
    мозг вскипал, то же ни раз, это все из за отсутствия опыта, а опыт это дело наживное....

    автору темы, проверьте же, уже наконец датчик....хотя бы так как предложено, если нет возможности проверить как положено....

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Доброго времени
    ПЧВ Дельта при включении грузит программу, останавливается на ошибке PLor
    По описанию ID 30 - Размер программы превышает объем памяти
    Кто нибудь встречался с таким? Как бороться?
    Сам привод в работе,насос крутит, на сигнал обратной связи по датчику 4-20мА не реагирует, но отключает давление по дискретному сигналу превышения давления. Так и работает.. завывая ...- нагнетает, отключается, нагнетает, отключается..
    Сбрасывать на заводские настройки пока не хочу, вдруг встанет совсем, заменить нечем..

  8. #28
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,451

    По умолчанию

    Добрый день. Если можно уточните что за дельта. И что Вы понимаете под "ГРУЗИТ ПРОГРАММУ". У Вас используется встроенный ПЛК?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо за оперативный ответ.
    Частотник серии VFD-F
    Что в нем настроено - не я делал, сказать не могу, просто попросили разобраться .
    Судя по всему простое поддержание заданного давления по аналоговому токовому датчику с защитой от превышения по сигналу на дискретном входе. Вот он сейчас и работает, частотник включается, нагнетает давление, датчик срабатывает (там контактный манометр), мотор отключается, давление падает - цикл повторяется. В общем нет регулировки по аналоговому датчику.

    Грузит программу - при включении на индикаторе быстро пробегают какие то параметры, затем постоянно горит - PLor

  10. #30
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,451

    По умолчанию

    Вообще то нашёл такую ошибку для версии Е, но для F наверное тоже подходит.
    По идее встроенный ПЛК не должен использоваться для поддержания давления. И программы там быть не должно. Может ещё для чего то там программа крутится.
    Если у Вас такие простые функции ПЧ, лично я бы попытался сбросить на заводские настройки и настроил по новой. Там ничего особо сложного нет.
    Но для начала проверьте датчик.
    Судя по поведению ПЧ - либо обрыв датчика, либо сбой действительно программы, либо просто в датчик окалина попала внутрь, или дырка забилась. У нас такое бывало.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Привод Delta VFD-F
    от Pioner-KU в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 17:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 16:52
  3. ПЧ Delta VFD-F, ПД100-ДИ, каскад электродвигателей (насосы)
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 12:26
  4. ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 11:55
  5. Панель ИП320 + пч Delta VFD-L = потеря связи
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 15:27

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •