Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39

Тема: Помогите разобраться с параметрами ПЧ Delta VFD-F

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Спасибо за оперативный ответ.
    Частотник серии VFD-F
    Что в нем настроено - не я делал, сказать не могу, просто попросили разобраться .
    Судя по всему простое поддержание заданного давления по аналоговому токовому датчику с защитой от превышения по сигналу на дискретном входе. Вот он сейчас и работает, частотник включается, нагнетает давление, датчик срабатывает (там контактный манометр), мотор отключается, давление падает - цикл повторяется. В общем нет регулировки по аналоговому датчику.

    Грузит программу - при включении на индикаторе быстро пробегают какие то параметры, затем постоянно горит - PLor
    Странная схема какая-то, зачем нужен ЭКМ если есть аналоговый датчик. В VFD-F нет ПЛК всроенного.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Ничег странного. По аналоговому датчику регулирование. Если накроется, то по дискретному аварийное отключение.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо
    Начну с датчика, до него легко добраться )

  4. #34
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,451

    По умолчанию

    Вы прямо в разрыв цепи мультиметром померьте. По току уже можно будет сориентироваться.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо, я в теме, знаю, как проверить. С праздником!

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Ничег странного. По аналоговому датчику регулирование. Если накроется, то по дискретному аварийное отключение.
    Что значит накроется?

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Что значит накроется?
    Технический термин - означает поломку, выход из строя, уход характеристики и.т.д

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Технический термин - означает поломку, выход из строя, уход характеристики и.т.д
    Частотник не может сам продигностировать датчик? ЭКМ вообще мне доверия не внушает, возможно он первее всех накроется.

  9. #39

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от War10ck Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! В общем установили в насосной чудо-частотный преобразователь delta vfd-f для регулирования подачи воды, по давлению и столкнулись со следующей проблемой. Датчик давления номиналом 0-25Атм (2.5Мп), все подключил, настроил в соответствии с ниже-следующей инструкцией (для работы по давлению)
    -----------------------------
    Устанавливаем параметры:
    06-15 = 09 сброс настроек по умолчанию для 50 Гц
    07-21 = номинальный ток двигателя в процентах от номинального тока ПЧ
    01-00 = 50 максимальная выходная частота
    01-01 = 50 номинальная частота
    01-07 = 50 верхний предел выходной частоты
    01-09 = время разгона задается в секундах
    02-00 = 00 источник задания уставки – кнопки цифровой панели
    02-01 = 00 запуск частотника – кнопки цифровой панели
    02-04 = 01 запрет на реверс
    02-09 = 03 отображение сигнала обратной связи при нажатии кнопки «MODE»
    04-13 = 3.8 минимальное значение тока на входе ACI1
    10-00 = 02 включение ПИД регулятора, выбор сигнала обратной связи ACI1
    10-01 = верхний предел датчика давления в бар
    10-02 = 00 отрицательная обратная связь
    11-07 = 40 временная задержка перед вхождением в спящий режим
    11-09 = 35 частота при которой привод выйдет из спящего режима
    11-08 = 30 частота при которой привод войдет в спящий режим
    После установки данных параметров, на дисплее в поле F необходимо задать требуемую уставку
    При нажатии на кнопку MODE в поле P отображается сигнал обратной связи.
    ---------------------------------

    С Уважением, Иван!
    Иван, спасибо вам большое за ваш вопрос, в нём я нашел все ответы на свои вопросы и соптимизировал работу своей станции до режима, когда насос не работает постоянно, а включается на 30сек - накидывает давления 2.1 и отдыхает 5-7минут... и так по кругу... а до этого молотил как сумашедший...

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Привод Delta VFD-F
    от Pioner-KU в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 17:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 16:52
  3. ПЧ Delta VFD-F, ПД100-ДИ, каскад электродвигателей (насосы)
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 12:26
  4. ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 11:55
  5. Панель ИП320 + пч Delta VFD-L = потеря связи
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 15:27

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •