Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
Спасибо за оперативный ответ.
Частотник серии VFD-F
Что в нем настроено - не я делал, сказать не могу, просто попросили разобраться .
Судя по всему простое поддержание заданного давления по аналоговому токовому датчику с защитой от превышения по сигналу на дискретном входе. Вот он сейчас и работает, частотник включается, нагнетает давление, датчик срабатывает (там контактный манометр), мотор отключается, давление падает - цикл повторяется. В общем нет регулировки по аналоговому датчику.

Грузит программу - при включении на индикаторе быстро пробегают какие то параметры, затем постоянно горит - PLor
Странная схема какая-то, зачем нужен ЭКМ если есть аналоговый датчик. В VFD-F нет ПЛК всроенного.