Тема: Помогите разобраться с параметрами ПЧ Delta VFD-F

  1. #1

    По умолчанию Помогите разобраться с параметрами ПЧ Delta VFD-F

    Всем доброго времени суток! В общем установили в насосной чудо-частотный преобразователь delta vfd-f для регулирования подачи воды, по давлению и столкнулись со следующей проблемой. Датчик давления номиналом 0-25Атм (2.5Мп), все подключил, настроил в соответствии с ниже-следующей инструкцией (для работы по давлению)
    -----------------------------
    Устанавливаем параметры:
    06-15 = 09 сброс настроек по умолчанию для 50 Гц
    07-21 = номинальный ток двигателя в процентах от номинального тока ПЧ
    01-00 = 50 максимальная выходная частота
    01-01 = 50 номинальная частота
    01-07 = 50 верхний предел выходной частоты
    01-09 = время разгона задается в секундах
    02-00 = 00 источник задания уставки – кнопки цифровой панели
    02-01 = 00 запуск частотника – кнопки цифровой панели
    02-04 = 01 запрет на реверс
    02-09 = 03 отображение сигнала обратной связи при нажатии кнопки «MODE»
    04-13 = 3.8 минимальное значение тока на входе ACI1
    10-00 = 02 включение ПИД регулятора, выбор сигнала обратной связи ACI1
    10-01 = верхний предел датчика давления в бар
    10-02 = 00 отрицательная обратная связь
    11-07 = 40 временная задержка перед вхождением в спящий режим
    11-09 = 35 частота при которой привод выйдет из спящего режима
    11-08 = 30 частота при которой привод войдет в спящий режим
    После установки данных параметров, на дисплее в поле F необходимо задать требуемую уставку
    При нажатии на кнопку MODE в поле P отображается сигнал обратной связи.
    ---------------------------------

    настроили эти параметры, и в поле F задали уставку 3.5, по нажатии на кнопку RUN частотник запускается и разгоняет насос до предела т.е. не видит границы т.е. уставки в поле F на 3.5.
    поигравшись с параметрами результата не дало, тоже самое при нажатии на RUN раскручивается на максималку ни чего не видя((((( По-пробовал поиграться с масштабированием сигнала обратной связи ставил разные значения 10,50,100,500, по умолчанию 1000, тоже результата не дало.

    Дальше сделал такой фокус скрутил датчик с пределом 0-10Атм, для проверки с другой насосной. Ввернул в трубу, подключил, выполнил сброс, и по инструкции которая вверху все настроил и О ЧУДО он увидел уставку 3.5 и за ее пределы не ушел т.е. заработал правильно в замкнутой системе как надо)))

    Помогите разобраться почему с датчиком на 25Атм он не видит уставку и раскручивает до предела не видя порога (уставку) как его задать или выставить этот диапазон??!? Или как-то в параметрах отстроить!?!?! Буду благодарен за любые советы и помощь.

    С Уважением, Иван!

  2. #2

    По умолчанию

    Не по адресу вы обратились, вам бы на форум производителя. Датчик у вас нерабочий возможно. Какое давление на частотнике показывает?

  3. #3

    По умолчанию

    Иван, подобные вопросы в курилке писать надо, датчики то с каким выходом, вы уверены в исправности датчика, 3,5 может давление для такого датчика маловато будет?

  4. #4

    По умолчанию

    Датчик 4-20мА, датчик исправен, потому что сигнал обратной связи отображается при подключении на ПЧ)

  5. #5

    По умолчанию

    Я пробовал масштабирование менять сигнала получается так:
    1) значение 1000 сигнал 43,4 (вот не брешу именно 43,4 и последние 2 цифры перемигаются)
    2) значение 100 сигнал 0,4
    3) значение 10 сигнал 0,1

  6. #6

    По умолчанию

    И сколько показывает?

  7. #7

    По умолчанию

    а когда датчик на 10Атм масштабирование ставлю значение10 и сигнал (давление на ПЧ) показывает как на манометре 3.2 правильно все, а с этим на 25Атм не знаю куда копать....

  8. #8

    По умолчанию

    при масштабировании 100 показует 0,4 давление

  9. #9

    По умолчанию

    А 25 то вы ставили? точнее 2500
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 18.02.2015 в 20:35.

  10. #10

    По умолчанию

    Нет значение 25 не ставил, в книжке написано этот параметр отвечает за верхний предел датчика давления он же и масштабирование.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Привод Delta VFD-F
    от Pioner-KU в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 17:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 16:52
  3. ПЧ Delta VFD-F, ПД100-ДИ, каскад электродвигателей (насосы)
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 12:26
  4. ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 11:55
  5. Панель ИП320 + пч Delta VFD-L = потеря связи
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 15:27

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •