Теперь можно подумать и не только о вкл.-выкл., но и яркость порегулировать, если получится шимить с частотой хотя бы сотню герц, чтобы мерцания не было заметно.
Теперь можно подумать и не только о вкл.-выкл., но и яркость порегулировать, если получится шимить с частотой хотя бы сотню герц, чтобы мерцания не было заметно.
Вот тут вы читаете мои мысли.Теперь можно подумать и не только о вкл.-выкл., но и яркость порегулировать, если получится шимить с частотой хотя бы сотню герц, чтобы мерцания не было заметно.
Если уж паять, то может, сразу и с ШИМом.
А всё-таки, каким образом коммутировать сам блок питания?
Сейчас всё сводится к тому, что можно поставить "модуль вывода 0-10V" и какой-нибудь "0-10V диммер" (в котором внутри упомянутый mosfet).
Но при этом даже на холостом ходу блок питания будет потреблять 20Вт.
Или тут у меня снова неверные ожидания и можно блок питания вообще всегда включенным держать?
Блок питания на холострм ходу не может потреблять 20 Вт. Блок питания должен быть всегда включен.
Честно говоря, первое что в Google нашёл: http://27kb.ru/zou.php?f=901&message=373. Ориентировался на "Компьютерный блок питания ATX в дежурном режиме". Понятно, что вещи немного разные, но думал, что порядок величины такой будет.Угрюмый у вас какой-то блок питания. Вы где взяли данные о потреблении на холостом ходу?
Сегодня-завтра будет доступ к паре блоков 24V -- сделаю замер.
Для программного ШИМа нужен быстрый выход. Где их брать?Говоря о регулировке яркости, я вовсе не имел в виду некий диммер с модулем аналогового вывода. Я имел в виду чисто программный ШИМ без посредников.
Мне штуки 4-6 нужно.
У ПЛК110:
Модуль дискретного вывода умеет ШИМ, но там слишком медленный ШИМ:http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1643.pdf: Твых – задержка на срабатывание выхода. Значения для релейных выходов – 50 мс; для
обычных транзисторных выходов – 30 мс
У "Модуль дискретного ввода/вывода МДВВ " то же самое.http://www.owen.ru/uploads/re_mu110-8r_k__1835.pdf: Минимально допустимая длительность ШИМ-импульса составляет 50 миллисекунд и не
может быть изменена
Я так понимаю, пытаться программно переключать их быстрее 50мс смысла нет. Или есть?
Параметр ПЛК110 ПЛК110 [М01]
Быстрые выходы до 5 кГц до 100 кГц
http://www.owen.ru/catalog/74250271
−
Min. duration of PWM in 100 mksec (Минимальная длительность импульса ШИМ в 100 мксек) – диапазон значений от 1 до 65000, значение по умолча-нию – 3000 мкс. Устанавливается ограничение на минимальную длитель-ность импульса ШИМ.
−
PWM default Period in 100 mks (Период ШИМ в 100 мкс) – задается длитель-ность одного периода ШИМ-регулирования (в сотнях мкс). Принимает зна-чения от 100 до 360000 единиц (1 ед. = 100 мкс), соответственно задавая период ШИМ от 10 миллисекунд до 36 секунд. При наличии одноименного канала в модуле значение параметра переписывается в канал при загруз-ке пользовательской программы. В дальнейшем значение периода ШИМ может быть изменено в канале модуля.
http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160_1.pdf
Стр. 176
Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.12.2015 в 12:31.
Вы читали, чем он измерял?
"Что бы трансформатор работал именно как трансформатор тока, нагрузил бывшую 220в, а теперь повышающую, обмотку резистором на 470 Ом, напряжение на резисторе измерял обычным кетай-тестером в режиме переменного тока на пределе 20 вольт."
Так можно что угодно намерить. Импульсный блок питания - нелинейная нагрузка для сети, "кетай-тестером" её не измерить.
Да, быстрые выходы это хорошо. Может, действительно, только 4 штуки и использовать. Меня смущало то, что их 4 штуки всего, и расширяемость/заменяемость только через покупку ПЛК.