Тема: MasterOPC и чтение файла с ПЛК

  1. #61

    По умолчанию

    Где именно некорректные данные? Мы вам приложили скрипт и сравнение - все совпадает.
    Спасибо.

  2. #62

    По умолчанию

    Прилагаю скриншот для понимания что я имею ввиду

    01.PNG

  3. #63

    По умолчанию

    И что? Где отличия то? С чем сравнивать?
    Спасибо.

  4. #64

    По умолчанию

    Элементарно по факту нет дублирующихся значений 4-4, 8-8, 256-256, 16-16

  5. #65

    По умолчанию

    В скрипте?
    Приложите последнюю версию проекта.
    Спасибо.

  6. #66

    По умолчанию

    выкладываю проект
    test_journal.zip

  7. #67

    По умолчанию

    Во первых вот здесь не нужно ToUniversal:
    DateTime startArch=k.FirstItemTime.AddSeconds(-1);
    DateTime endArch=k.LastItemTime.AddSeconds(1); //конец считывания архива
    Во вторых для записи нужно использовать метод SetValue и формировать также метку времени. При такой скорости записи скада не успевает получить значения на выход и записать в архив.
    Спасибо.

  8. #68

    По умолчанию

    При такой скорости записи скада не успевает получить значения на выход и записать в архив.
    У меня были подобные предположения.

    Во вторых для записи нужно использовать метод SetValue и формировать также метку времени
    Попробую (если пойму как этот метод использовать...)

  9. #69

    По умолчанию

    SetValue("ИмяВыхода", new PinValue(Значение,МеткаВремени));
    Спасибо.

  10. #70

    По умолчанию

    SetValue("ИмяВыхода", new PinValue(Значение,МеткаВремени));
    Спасибо большое, я вообще не в ту сторону пошел искать.

    Но всё равно не помогло. "ИмяВыхода" не соответствовало тому что нужно. При опросе по изменению я получил на выходе (с галочкой выхода "Архивировать") 17 значений, при периодическом - 27 (при фактическом 67). Добавил в цикл задержку System.Threading.Thread.Sleep(1000); (не уверен можно ли так делать в цикле). в итоге видел в поле "Текущее значение" как все значения проходили, но на выходе - не то. Не успевает чтоли сохраняться в архив...
    Последний раз редактировалось energvk; 29.05.2017 в 01:20.

Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 09:43
  2. Сохранение/чтение текстового файла
    от Boris_K в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 11:30
  3. ПЛК 154. На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 23:04
  4. Чтение файла посредством plcIO
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 13:21
  5. !!!чтение данных из файла на компе
    от max в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 12:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •