Подключил модуль вывода МУ110-8И к ПЛК-150 по RS-485. В конфигураторе ПЛК прописал адреса регистров от 0 до 5 ( задействовано 6 выходов ), команда 10. Модуль выдает 4 мА хотя в программе СoDeSys задаю 20 мА. Помогите разобраться.
Подключил модуль вывода МУ110-8И к ПЛК-150 по RS-485. В конфигураторе ПЛК прописал адреса регистров от 0 до 5 ( задействовано 6 выходов ), команда 10. Модуль выдает 4 мА хотя в программе СoDeSys задаю 20 мА. Помогите разобраться.
здравствуйте. какое значение Вы присваиваете переменной, вписываемой в канал модуля?
Здравствуйте! Я использую REAL output module. В конфигураторе ПЛК я вижу значение 20 мА, но с модуля выходит 4 мА. Такое впечатление, что ПЛК не может достучаться по регистрам.
Вас же спросили, какое значение переменной Вы присваиваете. Передавать нужно значения от 0 до 1000.
Т.е. надо присвоить 4 мА - 0, 20 мА - 1000? Промежуточные значения соответственно аппроксимировать?
На выходе ПЛК сделал значение 1000. Модуль по прежнему выдает 4 мА.
Значение переменной в программе? Или в конфигурации ПЛК?