Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Зачем искробезопасный барьер для термопары?

  1. #1

    Question Зачем искробезопасный барьер для термопары?

    Привет.
    Для чего нужны искробезопасные барьеры и модули ввода ПЛК для термопар? Там же нет таких напряжений, способных вызвать искру.
    И еще, если прибор или модуль ввода (обычного исполнения) стоит в неопасной зоне, а спай ТП в пожароопасной, при этом нет промежуточных соединений, нужен ли барьер в таком случае?

  2. #2

    По умолчанию

    Да, нужен. Есть риск, что опасное напряжение выйдет из "прибора" при его поломке.

  3. #3

    По умолчанию

    барьер искра ставиться в паре с искробезопасным EX датчиком , если прибор не имеет встроенного барьера.
    данный барьер устанавливается рядом с прибором во взрывобезопасной зоне для обеспечения защиты линии связи датчик-прибор во взрывоопасной зоне со стороны прибора. допустим произошло КЗ или ударила молния во взрывобезопасную зону и пошло напряжение в информационных проводах. барьер погасит напряжение и не даст ему пройти во взрывоопасную зону.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    А если молния ударила в провода между датчиком и барьером ?

  5. #5

    По умолчанию

    а это должно регламентироваться защитой взрывоопасных зон определённого класса от поражения молнией посредством установки громоотводов.
    тут уже необходимо вспоминать БЖД и обращаться к соответсвующим документам.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    а это должно регламентироваться защитой взрывоопасных зон определённого класса от поражения молнией посредством установки громоотводов.
    Гром отводить не надо, он не представляет никакой опасности. Защищаться надо от разряда молнии при помощи молниеотвода.
    Последний раз редактировалось Вольд; 13.03.2015 в 14:10.

  7. #7

    По умолчанию

    мысль была хороша, а вот реализация подкачала.
    Вы безусловно правы.

Похожие темы

  1. выбор термопары для банной печи
    от Тукан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 18:26
  2. зачем 220
    от Gordan007 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 19:10
  3. Компенсац. провод для термопары ДТПS021
    от awl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:37
  4. Mba8 - зачем прятать эл. схему ?
    от Sergej в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 07:37
  5. Зачем светодиод К2 в ТРМ138?
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 09:41

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •