Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Токовый сигнал то будет меняться, просто ПР его не воспримет. По сути дела вход ПР114 сделан так, что он измеряет напряжение на аналоговом входе. В случае подключения по рис. 6.12 он меряет напряжение от 0 до 10В. В случае подключения по рис. 6.13 меряется то же напряжение 0-10В, но уже как преобразованный ток на шунтирующем сопротивлении в напряжение. Такова особенность универсальных входов. Вы же в свойствах входа в программе не указываете какой он, токовый или напряженческий. Указываете только номинал шунта, для правильного преобразования. В ТРМ на универсальных входах та же петрушка.
Могли бы вы показать где на входе сопротивление ставить?
Те что шли в комплекте по 140 ом, я в программе значение изменил.