    Народ помогите не знаю правильно ли я подсоединил метран 43 фДД. с ТРМ 101. От метрана идет 2 провода на питание с них нужно снять выходной сигнал 4-20. хочу вывести эту информацию на панель. В общем я подключил ее как на скрине она горит, но не выводит то что надо. Когда выбираю в конфигураторе миливольты показывает 50. когда 4-20 - ошибку 5. И еще На самом датчике метран информация выводится в ПА перепад давления как можно законфигурировать эту панель для нормального отображения единиц ПА как на датчике или лучше кубические метры я расход измеряю. Заранее спасибо.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	453 
Размер:	621.2 Кб 
ID:	18137

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	431 
Размер:	607.9 Кб 
ID:	18151
    Последний раз редактировалось Gordan007; 14.05.2015 в 14:53.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    А где в схеме нагрузочное сопротивление?

  3. #3

    По умолчанию

    можно пожалуйста подробнее. Что можно использовать в качестве нагрузочного сопротивления?

  4. #4
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Вот схема подключения датчика ПД100, Метран подключается аналогичноНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	пд100.jpg 
Просмотров:	449 
Размер:	51.3 Кб 
ID:	18143 Такой же график подбора сопротивления присутствует в инструкции к метран

  5. #5

    По умолчанию

    А как же сопротивление самого ТРМ? недостаточно? Получается у меня напряжение от блока питания 36в. я сопротивление 300- 500 Ом поставлю. Должно хватить? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	425 
Размер:	607.9 Кб 
ID:	18149

  6. #6

    По умолчанию

    Ну прочитайте инструкцию по диагонали хотя бы... Написано же 100 Ом 0,5% (обычно в комклекте идет)

  7. #7

    По умолчанию

    ну это я видел что 100 ом. Я думал при 36 вольтах питания нужно ли мне добавочное сопротивление.

  8. #8

    По умолчанию

    Не нужно...

  9. #9

    По умолчанию

    Вы хоть что нибудь из теоретической электротехники знаете? Ну там напряжение, ток, закон ома для участка цепи?

  10. #10

    По умолчанию

    ну типо кое что знаю. Я студент еще учусь. Здесь я руководствовался таблицей от прибора Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок2.JPG 
Просмотров:	373 
Размер:	103.7 Кб 
ID:	18152

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. трм 101
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 11:20
  2. ТРМ 101
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 07:49
  3. ТРМ 101
    от Zorin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 10:49
  4. трм 101
    от КМК в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 17:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •