Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: ТТР работает неправильно

  1. #11

    По умолчанию

    1. HT-6044-ZA2 - трехфазное
    2. HD-1044-ZD3 - однофазное

  2. #12

    По умолчанию

    Стало очивидно что причина непр. Работы в однофазном реле, которое коммутирует нагрузку в независимости от наличия управляющего напряжения, попробую заменить...

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    стоп. если еще не поздно.
    пробуйте так:
    о результатах сообщите. спс.схема подкл трр.jpg

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    стоп. если еще не поздно.
    пробуйте так:
    о результатах сообщите. спс.схема подкл трр.jpg
    Алексей, спасибо, еще не поздно, но не совсем понятен Ваш совет. Что прояснит включение лампы параллельно входу большого реле? Понятно, что она будет гореть, т.к там 220в ......

    ....добавлено позже......
    Кажется, я понял..... ток на выходе малого реле не удосужился проверить, по видимому все же -утечка и т.к. сопротивление нагрузки крайне мало - имю потенциал 220в..... спасибо всем за помощь! Завтра попробую поподключать нагрузку..... отпишусь в теме.
    Последний раз редактировалось voby; 12.03.2015 в 23:19.

  5. #15

    По умолчанию

    Да, действительно подтвердилось - включение нагрузки на маленькое реле заставляет его закрываться при отсутствии управляющего напряжения. Всем большой спасибо!

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    ну... не совсем так. точней совсем не так. но поскольку решение найдено - пусть работает)

  7. #17

    По умолчанию

    Нужна нагрузка для маломощного ттр.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    ну... не совсем так. точней совсем не так. но поскольку решение найдено - пусть работает)
    )) работает.. а что совсем не так - можете просветить ?

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    давайте еще раз проверим: что не так. для этого Вам понадобится диодный мост, прим. 0,5...1А, мин. 400V. теперь лампу из прошлого опыта исключаем из схемы (убираем ее вообще). на выход первого ттр цепляем мост (концами "переменка"). выходы + и - сажаем на вход второго ттр. какой куда - неважно. важно само наличие моста между ттр. проверите - отпишитесь.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    давайте еще раз проверим: что не так. для этого Вам понадобится диодный мост, прим. 0,5...1А, мин. 400V. теперь лампу из прошлого опыта исключаем из схемы (убираем ее вообще). на выход первого ттр цепляем мост (концами "переменка"). выходы + и - сажаем на вход второго ттр. какой куда - неважно. важно само наличие моста между ттр. проверите - отпишитесь.
    Извиняюсь - завертелся... Да в общем ситуация такая, что оставил контрольную лампочку на упр. входе большого ттр. Как никак-работает, правда меня коробит мысль, что если лампа перегорит - откроется релюха и будет "жарить", но пока за печкой следим в оба, так что все равно все делаем в ручную. В будущем поставлю трехфазное ттр с упр. входом DC 5V, которое подходит для этого регулятора.

    А включение моста ничего не дало - большая ттр с ним не открывается (что мне кажется логично - ведь она должна срабатывать при переходе через 0 - а с диодным мостом перехода нет).

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. горят ттр
    от antaris в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 13:39
  2. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 09:55
  4. ОРМ неправильно показывает данные с ТРМ38
    от alex32 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 08:58