Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Конфигурирование нескольких модулей в сети

  1. #1

    По умолчанию Конфигурирование нескольких модулей в сети

    В сети 8 модулей ввода-вывода, cвязанных между собой сетью RS-485. При попытке связаться с отдельным прибором с программы Конфигуратор связь не устанавливается. Получается нужно каждый модуль отсоединить от сети и только тогда конфигурировать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    КОнфигуратор работает по протоколу Овен, приборы вероятно настроены на Modbus. Идет перекрытие адресов скорее всего.

  3. #3

    По умолчанию

    Не пытайтесь повторить это дома))) Я таким образом испортил настройки на всех модулях шкафа (2 МДВВ и 2 МВА8 одновременно) причем так, что конфигуратор не смог даже отобразить новые значения. Пришлось вскрывать крышки модулей в шкафу. Тем временем ЦТП стоял себе на месте потихоньку.....

  4. #4

    По умолчанию

    конифгуратор работает по протоколу ОВЕН. если Вы только приобрели все модули, либо модули были настроены на работу по другому протоколу, то выйти на связь с конкретным модулем не получится. в первом случае - потому что у всех модулей одинаковые сетевые настройки, отвечают все, с кем работать - программа не поймёт такой общительной дружины говорунов на один запрос.
    во втором случае - верните по РЭ модули к заводским сетевым настройкам по очереди и конфигурировать.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lyohin Посмотреть сообщение
    В сети 8 модулей ввода-вывода, cвязанных между собой сетью RS-485. При попытке связаться с отдельным прибором с программы Конфигуратор связь не устанавливается. Получается нужно каждый модуль отсоединить от сети и только тогда конфигурировать?
    пробовал такую песню можно сконфигурировать не отсоединяя но он увидит только тот прибор к которому концы подключены от програматора

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Берите и каждый модуль конфигурируйте в отдельности,подключая только его к конфигуратору,и не забудте про INIT and APLY

  7. #7

    По умолчанию

    а все же вопрос: если я подключаюсь конфигуратором не к модулям из коробки, а сконфигурированным на объекте, у каждого из которых свой адрес, Почему конфигуратор изменяет настройки всех и сразу модулей, причем не просто изменяет их а конфигуратор мва8 к примеру портит конфигурацию модулей мдвв настолько, что параметры приобретают "нечитаемые" значения родным конфигуратором мдвв? Почему запись значений параметров выполняется в широковещательном режиме?

  8. #8

    По умолчанию

    Настраивал модули мв110-32дн -2шт и му110-32р в одной сети подключая по одному, всё сконфигурировал , назначил адреса 64,80,96, но потом в сети решил конфигуратором поменять адрес одного модуля ввода, в результате один адрес получили все модули.Вывод конфигуратор для конфига модулей в сети не работает.
    Вообще для модулей 110-32 нет примеров подключения к ПЛК или я плохо искал 3 дня. По идее должно быть на диске с устройством или хотя бы ссылка, так как на другие 110-е есть всё, а с этими непонятки и куча вопросов на форуме без внятных примеров. Интересует связка плк150 и мв110-32дн, му110-32р по modbus RTU, язык ST, если есть пример конфига киньте ссылку.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  3. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 08:38
  4. объединение нескольких контроллеров
    от Дмитрий Ф в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 12:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •